發帖時間:2018-07-25 10:46:58 樓主

鋼結構阻尼比是多少?

慣性想象
回帖時間:2018-08-22 17:35:49 1樓

抗震規范(2010年版)規定:

第5.1.5條: 

建筑結構地震影響系數曲線(圖5.1.5)的阻尼調整和:形狀參數應符合下列要求:

1 除有專門規定外,建筑結構的阻尼比應取0.05。


專門規定有:
第8.2.2條 鋼結構抗震計算的阻尼比宜符合下列規定:
1 多遇地震下的計算,高度不大于50m時可取0.04;高度大于50m且小于200m時,可取0.03;高度不小于200m時,宜取0.02。
2 當偏心支撐框架部分承擔的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%時,其阻尼比可比本條1款相應增加0.005。

3 在罕遇地震下的彈塑性分析,阻尼比可取0.05。


第9.2.5條   

單層廠房的阻尼比,可依據屋蓋和圍護墻的類型,取0.045~0.05。


第10.2.8 屋蓋鋼結構和下部支承結構協同分析時,阻尼比應符合下列規定:
1 當下部支承結構為鋼結構或屋蓋直接支承在地面時,阻尼比可取0.02。

2 當下部支承結構為混凝土結構時,阻尼比可取0.025~0.035。


高規第11.3.5 

混合結構在多遇地震作用下的阻尼比可取為0.04。

風荷載作用下樓層位移驗算和構件設計時,阻尼比可取為0.02~0.04。

根據以上規范規定,除以上列出的結構外,阻尼比基本取0.05。
煙雨相思醉
回帖時間:2018-08-22 17:31:29 2樓

鋼結構抗震計算的阻尼比

1 多遇地震下的計算,高度不大于 50m 時可取 0.04;高度大于 50m 且小于 200m 時,可取 0.03;高度不小于 200m 時,宜取 0.02。
2 當偏心支撐框架部分承擔的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的 50%時,其阻尼比可比本條 1 款相應增加 0.005。
3 在罕遇地震下的彈塑性分析,阻尼比可取 0.05。
童心未泯
回帖時間:2018-07-25 15:50:13 3樓

鋼結構阻尼比:

1、多遇地震下的計算,高度不大于 50m 時可取 0.04;

     高度大于 50m 且小于 200m 時,可取 0.03;

     高度不小于 200m 時,宜取 0.02。

2、當偏心支撐框架部分承擔的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的 50%時,其阻尼比可比本條 1 款相應增加 0.005。

3、在罕遇地震下的彈塑性分析,阻尼比可取 0.05。

習慣
回帖時間:2018-07-25 15:08:19 4樓

鋼結構阻尼比要根據特定的結構形式來確定.

上海浦東國際機場工程對該航站樓屋蓋鋼結構模型作過地震振動臺試驗,得出結果,取0.035與實際符合較好.

個人認為大跨空間鋼結構應取0.035為宜;

多高層鋼結構應取0.02或0.035合適.建筑結構抗震規范 GB 50011-2001的8.2.2條也有說明

全文如下:鋼結構在多遇地震下的阻尼比,對不超過12層的鋼結構可采用0.035,對超過12層的鋼結構可采用0.02;在罕遇地震下的分析,阻尼比可采用0.05.

其他類似問題

鋼結構阻尼比是多少?...閱讀全文

豆豆31 2018-07-25 8432 4

1、鋼結構檢驗批容量最大是多少? 2.超過檢驗批容量,是不是要分兩個檢驗批?部位怎么填?寫一部分軸線嗎...閱讀全文

豆豆965 2020-11-17 2684 2

c25混凝土配合比是多少?c25混凝土配合比是多少能具體講一下嗎?學習學習...閱讀全文

啦啦啦 2018-06-29 4488 5

c20混凝土配合比是多少?能說的具體一點嗎?c20混凝土配合比的例子給幾個行不行?...閱讀全文

胖子就是矯情 2018-06-29 5909 4

c15混凝土的配合比是多少?能說的具體一點嗎?謝謝...閱讀全文

如何如何 2018-06-28 7291 5

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信