施工圖紙會審記錄表
工程名稱
|
東部現代城花園.一期道路加固工程
|
共 1 頁 第 1 頁
|
會審地點
|
|
記錄整理人
|
|
日期
|
|
參加人員
|
建設單位:惠州市現代城房地產發展有限公司
|
|
設計單位:核工業贛州工程勘察院
|
|
監理單位:
|
|
施工單位:
|
|
序號
|
圖 紙 編 號
|
提出圖紙問題
|
圖紙修訂意見
|
1
|
設計說明
|
第五條中的3、道路加固工程相應支護深度H為9.00~9.50m,局部南側水塘支護深度H為4.00m。是否指止水帷幕高壓旋噴樁的深度?
|
|
2
|
施工圖03
|
A-B、C-D、D-A圖中只是轉角處有座標,其它樁位如何布置?
|
|
3
|
施工圖03
|
7-7是否就是施工圖07中的樁錨支護結構3-3剖面圖?
|
|
4
|
施工圖05、06、07
|
止水帷幕高壓旋噴樁是否考慮雙排樁?
|
|
5
|
施工圖07
|
樁頂護壁混凝土標號是多少?
|
|
建設單位:
年? 月? 日
|
設計院代表:
年? 月? 日
|
監理單位:
年? 月? 日
|
施工單位:
年? 月? 日
|
1、所有會審圖紙均應記錄在表內。無意見時,應在“提出圖紙問題”、“圖紙修訂意見”欄內注明“無”。
2、本表一式四份,由施工單位填寫、整理并存一份,與會單位會簽各存一份。
工程名稱
|
唐山市豐南區港島中心商業綜合體項目
|
共 頁 第 頁
|
會審地點
|
現場辦公室
|
記錄整理人
|
吳新新
|
日期
|
2011年11月24日
|
序號
|
圖 紙 編 號
|
提出圖紙問題
|
圖紙修訂意見
|
8
|
結施-33
|
LT21處北側增加一結構預留洞,見附圖。
|
|
9
|
結施-35
|
1-R~1-S/21軸BL5a(1)修改為BL5.
|
|
10
|
結施-35
|
V-W/20-21軸位于LT上口的梁RL4(1)取消。
|
|
11
|
結施-35
|
地下室頂板室外框架梁位于十字梁時,此框架梁為加密。
|
|
12
|
結施-6
|
1-P~1-Q/24-25軸電梯坑標高修改為建筑標高先下2050mm.
|
|
13
|
結施-7
|
1-D~1-E/24-25軸電梯坑標高修改為建筑面標高向下2050mm。
|
|
14
|
結施-36
|
8/E以及8/F軸兩條框架梁無編號以及配筋。
|
KL? 400*600,4 22;4 22。
|
15
|
結施-36
|
Q/12-13軸處剪力墻缺一連梁編號是否修改為BLL1.
|
|
16
|
結施-65
|
應將本圖為平法標高16.450修改為16.950。
|
|
17
|
結施-72
|
說明中應修改為鋼柱底部節點大樣詳結施71大樣①
|
|
建設單位:
年? 月? 日
|
設計院代表:
年? 月? 日
|
監理單位:
年? 月? 日
|
施工單位:
年? 月? 日
|