【單選】1.樓梯平臺處的凈高最低不應小于()。
A.1.8m
B.2.0m
C.2.2m
D.2.5m
參考答案:B
答案解析:考試用書涉及到的凈高:樓梯梯段2.2m,工人宿舍2.5m,消防車道4m,其余均為2m。【來源】1A410000建筑工程技術、1A411000建筑結構與構造。
【單選】2.關于石膏技術性能的說法,正確的是()
A.防火性能差
B.耐水性差
C.凝結硬化慢
D.硬化易收縮
參考答案:B
答案解析:建筑石膏的技術性質:(1)凝結硬化快;(2)硬化時體積微膨脹;(3)硬化后孔隙率高;(4)防火性能好;(5)耐水性和抗凍性差。來源:1A412010常用建筑結構材料的技術性能與應用。
【單選】3.在混凝土配合比設計時,影響混凝土拌合物和易性最主要的因素是()
A.砂率
B.單位體積用水量
C.拌合方式
D.溫度
參考答案:B
答案解析:影響混凝土拌合物和易性的主要因素包括單位體積用水量、砂率、組成材料的性質、時間和溫度等。單位體積用水量決定水泥漿的數量和稠度,它是影響混凝土和易性的最主要因素。
【多選】4.關于鋼筋混凝土預制樁錘擊沉樁順序的說法,正確的有( )。
A.基坑不大時,打樁可逐排打設
B.對于密集樁群,從中間開始分頭向四周或兩邊對稱施打
C.當一側毗鄰建筑物時,由毗鄰建筑物處向另一方向施打
D.對基礎標高不一的樁,宜先淺后深
E.對不同規格的樁,宜先小后大
參考答案:A,B,C
答案解析:當基坑不大時,打樁應逐排打設或從中間開始分頭向四周或兩邊進行,故A對;對于密集樁群,從中間開始分頭向四周或兩邊對稱施打,故B對;當一側毗鄰建筑物時,由毗鄰建筑物處向另一方向施打,故C對;對基礎標高不一的樁,宜先深后淺,故D錯;對不同規格的樁,宜先大后小、先長后短,可使土層擠密均勻,以防止位移或偏斜,故E錯。
【多選】5.需要辦理竣工驗收備案手續的工程有()。
A.新建市政基礎設施工程
B.改建房屋建筑工程
C.擴建市政基礎工程
D.臨時建筑
E.農民自建單層住宅
參考答案:A,B,C
答案解析:此題有一定專業性,但相當簡單,屬業界常識,主要考核竣工驗收備案管理相關的知識點。根據《房屋建筑和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理辦法》的規定:凡在我國境內新建、擴建、改建各類房屋建筑工程和市政基礎設施工程,都必須按規定進行竣工驗收備案。搶險救災工程、臨時性房屋建筑工程和農民自建低層住宅工程,不適用此規定。軍用房屋建筑工程竣工驗收備案,按照中央軍事委員會的有關規定執行。故本題的正確項應為“ABC”。【來源】1A430000建筑工程項目施工相關法規與標準、1A431000建筑工程項目施工相關法規
2
機電實務
【單選】1.常用于設備安裝標高控制的測量儀表是( )
A.水準儀
B.經緯儀
C.全站儀
D.合像儀
參考答案:A
答案解析:本題考查常用測量儀器的應用。P33
【單選】2.在消火栓系統施工中,消火栓箱體安裝固定的緊后工序是( )。
A.支管安裝
B.附件安裝
C.管道試壓
D.管道沖洗
參考答案:B
答案解析:消火栓系統施工程序:施工準備→干管安裝→支管安裝→箱體穩固→附件安裝→管道調試壓→沖洗→系統調試。
符合一般工業安裝工程的施工規律:先做工作量大的管道,再做工作量小的箱體安裝,先大箱體安裝,再附件安裝,先管道安裝,再試壓。【來源】第一章消防工程施工技術。
【單選】3.按國家制定實施首檢的起重機械目錄規定,下列起重機械中實施首檢的是()。
A.流動式起重機
B.塔式起重機
C.橋式起重機
D.桅桿起重機
參考答案:A
答案解析:本題考查的是起重機械的監督檢驗。(P465)
國家質檢總局對實施首檢的起重機械制定了目錄,主要類型和品種如下:
①流動式起重機(包括品種:輪胎起重機、履帶起重機、汽車起重機、全路面起重機等);
②鐵路起重機;
③門座起重機(包括品種:港口臺架起重機、液壓折臂起重機);
④升降機(包括品種:電站提滑模裝置、開降作業平臺、高 空作業車;
⑤旋臂式起重機(包括品種:柱式旋臂式起重機、壁式旋臂式起重機、平衡臂式起重機);
⑥輕小型起重設備(包括多種叉車、電動葫蘆品種)。
【多選】4.電機與減速機聯軸器找正時,需測量的參數包括()。
A.徑向間隙
B.兩軸心徑向位移
C.端面間隙
D.兩軸線傾斜
E.聯軸器外徑
參考答案:B,C,D
答案解析:本題考查聯軸器裝配要求。P70,
【多選】5.關于高層建筑管道安裝的說法,正確的有()。
A.管道保溫及管道井,穿墻套管的封堵應采用阻燃材料
B.必須設置安全可靠的室內消防給水系統
C.高層建筑雨水管可采用排水鑄鐵管
D.給水、熱水系統應進行合理的豎向分區并加設減壓設備
E.應考慮管道的防振、降噪措施
參考答案:A,B,D,E
答案解析:考查高層建筑管道。P178、P182
③高層建筑的功能多、結構復雜、涉及人員多,一旦發生火災,容易迅速蔓延,人員疏散及撲救困難。必須設置安全可靠的室內消防給水系統及室外補水系統,管道保溫及管道井、穿墻套管的封堵應使用阻燃材料,并應進行嚴格驗收,防止重大火災事故的發生。
④高層建筑對防噪聲、防振等要求較高,但室內管道及設備種類繁多、管線長、噪聲源和振源多,必須考慮管道的防振、降噪措施,保證管道安裝牢固、坡度合理,并采取必要的減振隔離或加設柔性連接等措施。
高層建筑雨水管一般要用給水鑄鐵管。高層建筑的雨水系統可用鍍鋅焊接鋼管,超高層建筑的雨水系統應采用鍍鋅無縫鋼管。高層和超高層建筑的重力流雨水管道系統可采用球墨鑄鐵管。
3
市政實務
【單選】1.關于箱涵頂進的說法,正確的是()
A.箱涵主體結構混凝土強度必須達到設計強度的75%
B.當頂力達到0.9倍結構自重時箱涵未啟動,應立即停止頂進
C.箱涵頂進必須避開雨期
D.頂進過程中,每天應定時觀測箱涵底板上設置觀測標釘的高程
參考答案:D
答案解析:1)箱涵主體結構混凝土強度必須達到設計強度,防水層及保護層按設計完成。 2)頂進作業面包括路基下地下水位已降至基底下500mm以下,并宜避開雨期施工,若在雨期施工,必須做好防洪及防雨排水工作。
【單選】2.蓋挖逆做法是基坑開挖一段后先澆筑頂板,在頂板的保護下,( )的施工方法
A.自上而下開挖、支撐,由下向上澆筑結構內襯
B.自上而下開挖、支撐和澆筑內襯結構
C.由一側向另一側開挖、支撐和澆筑內襯結構
D.由中間向兩側開挖、支撐和澆筑內襯結構
參考答案:B
答案解析:P91,蓋挖逆作法施工時,先施作車站周邊圍護樁和結構主體樁柱,然后將結構蓋板置于樁(圍護樁)、柱(鋼管柱或混凝土柱)上,自上而下完成土方開挖和邊墻、中隔板及底板襯砌的施工。蓋挖逆作法是在明挖內支撐基坑基礎上發展起來的,施工過程中不需設置臨時支撐,而是借助結構頂板、中板自身的水平剛度和抗壓強度實現對基坑圍護樁(墻)的支護作用。
【單選】3.水池施工中,橡膠止水帶的接頭方法是( )
A.熱接
B.搭接
C.粘接
D.疊接
參考答案:A
答案解析:塑料或橡膠止水帶接頭應采用熱接,不得采用疊接。接縫應平整牢固,不得有裂口、脫膠現象;T字接頭、十字接頭和Y字接頭,應在工廠加工成型。
【單選】4.“無壓管道嚴密性試驗可按管道井段數量抽樣選取1/3進行試驗;試驗不合格時,抽樣井段數量應在原抽樣基礎上加倍進行試驗。”該說法是針對內徑大于()mm的管道
A.700
B.500
C.300
D.100
參考答案:A
答案解析:1)試驗管段應按井距分隔,帶井試驗;若條件允許可一次試驗≤5個連續井段。2)當管道內徑大于700mm時,可按管道井段數量抽樣選取1/3進行試驗;試驗不合格時,抽樣井段數量應在原抽樣基礎上加倍進行試驗。【來源】第一章第五節城市管道工程P188。
【多選】5.關于基坑(槽)輕型井點降水說法,正確的有( )
A.當基坑(槽)寬度小于6m且降水深度不超過6m時,可采用單排井點
B.單排井點應布置在地下水下游一側
C.當基坑(槽)寬度大于6m且面積不大,滲透系數較大時,宜采用雙排井點
D.當基坑面積較大時,宜采用環形井點
E.挖土運輸設備出入道可不封閉,間距可達4m,一般留在地下水下游方向
參考答案:A,C,D,E
答案解析:P106,井點布置應根據基坑平面形狀與大小、地質和水文情況、工程性質、降水深度等而定。當基坑(槽)寬度<6m且降水深度≤6m時,可采用單排井點,布置在地下水上游一側;當基坑(槽)寬度大于6m或土質不良,滲透系數較大時,宜采用雙排井點,布置在基坑(槽)的兩側,當基坑面積較大時,宜采用環形井點。
4
公路實務
【單選】1.采用滑模攤鋪機施工法鋪筑連續配筋混凝土路面時,布料最適合采用()
A.正向上料的挖掘機
B.側向上料的推土機
C.正向上料的裝載機
D.側向上料的供料機
參考答案:D
答案解析:見教材【lB412032 水泥混凝士路面的施工】P107~108
滑模鋪筑無傳力桿水泥混凝土路面時,布料可使用輕型挖掘機或推土機; 滑模鋪筑連續配筋混凝土路面、鋼筋混凝土路面、橋面和橋頭搭板,路面中設傳力桿鋼筋支架、脹縫鋼筋支架時,布料應采用側向上料的布料機或供料機。
【單選】2.橋梁結構模板支架設計應考慮的荷載包括:①模板、支架和拱架自重;②新澆筑混凝土、鋼筋混凝土或其他圬工結構物的重力;③施工人員和施工材料、機具等行走、運輸或堆放的荷載;④振搗混凝土時產生的荷載;⑤新澆筑混凝土對側面模板的壓力;⑥傾倒混凝土時產生的水平荷載;⑦其他可能產生的荷載。其中現澆鋼筋混凝土連續梁支架設計強度計算的荷載組合是()。
A.①+②+⑤+⑥+⑦
B.①+②+③+⑥+⑦
C.①+②+③+④+⑦
D.②+③+④+⑥+⑦
參考答案:C
答案解析:見教材【lB413021 常用模板、支架和拱架的設計】P135。

①模板、支架自重和拱架自重;
②新澆筑混凝土、鋼筋、預應力筋或其他均工結構物的重力:
③ 施工人員及施工設備、施工材料等荷載;
④ 振搗混凝土時產生的振動荷載;
⑤ 新澆筑混凝土對模板側面的壓力;
⑥ 混凝土人模時產生的水平方向的沖擊荷載;
⑦ 設于水中的支架所承受的水流壓力、波浪力、流冰壓力、船只及其他漂浮物的撞擊力;
⑧ 其他可能產生的荷載,如風荷載、雪荷載、冬季保溫設施荷載等。
【單選】3.根據交通運輸部頒發的《公路工程基本建設管理辦法》,公路工程基本建設程序是首先編 制( )
A.年度基本建設計劃
B.項目環境影響報告
C.項目建議書
D.設計任務書
參考答案:C
答案解析:公路的基本建設程序如下:1.項目建議書;2.項目可行性研究,項目環境影響報告書;3.編制初步設計文件和概算;4.編制施工圖和施工圖預算;5.列入年度基本建設計劃;6.項目實施前的各項準備工作;7.項目實施;8.竣工驗收;9.項目后評價。
【單選】4.關于公路施工企業信用評價規則的說法,錯誤的是()。
A.每年開展一次定期評價工作
B.施工企業信用升級每年最多可上升一個等級
C.聯合體某一方有不良履約行為的,聯合體各方均應扣分
D.因企業資質升級的,其信用評價等級也相應升級
參考答案:D
答案解析:公路施工企業信用評價規則:①定期評價工作每年開展一次,對公路施工企業上一年度(1月1 日至12 月31 日期間)的市場行為進行評價。②聯合體有不良履約行為的,聯合體各方均按相應標準扣分。③公路施工企業信用升級實行逐級上升制,每年只能上升一個等級,不得越級。公路施工企業信用降級按照實際評定的等級確定。④公路施工企業資質升級的,其信用評價等級不變。企業分立的,按照新設立企業確定信用評價等級,但不得高于原評價等級。企業合并的,按照合并前信用評價等級較低企業等級確定。見教材【lB432061 公路建設市場管理的相關規定】P501~502。
【多選】5.關于瀝青碎石路面的說法,正確的是( )
A.冬季不易產生凍縮裂縫
B.瀝青用量多,且需要添加礦粉
C.孔隙率較大,路面容易滲水和老化
D.熱拌瀝青碎石可用于高速公路面層
E.高溫穩定性好,路面不易產生波浪
參考答案:A,C,E
答案解析:選項B錯誤,瀝青碎石路面,瀝青用量少,且不用礦粉;選項D錯誤,熱拌瀝青碎石適用于三、四級公路。參見教材P61.
5
通信廣電
【單選】1.再生中繼器的功能是( )
A.將同步復用和數字交叉連接功能集于一體,能夠靈活地分插任意群路、支路和系統各時隙的信號,使得網絡設計有很大的靈活性
B.將若干個PDH低速率支路信號復用成為STM-1幀結構電(或光)信號,或將STM-n信號復用成為STM—N(n
C.將經過光纖長距離傳輸后,受到較大衰減和色散畸變的光脈沖信號,轉換成電信號后,進行放大、整形、再定時、再生成為規范的電脈沖信號,經過調制光源變換成光脈沖信號,送入光纖繼續傳輸,以延長通信距離
D.實現SDH設備內支路間、群路間、支路與群路間、群路與群路間的交叉連接,兼有復用、解復用、配線、光電互轉、保護恢復、監控和電路資源管理等多種功能解:
參考答案:C
答案解析:同步數字傳輸 SDH 傳輸網是由一些SDH 網絡單元和網絡節點接口,通過光纖線路或微波端機等連接而成,進行同步信息傳輸、復用和交叉連接的網絡。
各主要單元設備的功能如下:(1) SDH 的基本網絡單元SDH 的基本網絡單元主要有:終端復用器(TM )、分插復用器(ADM )、再生中繼器( REG )和同步數字交叉連接器(SDXC)。 A.分插復用器功能:分插復用器:是在高速信號中分接(或插入)部分低速信號的設備。ADM 將同步復用和數字交叉連接功能集于一體,能夠靈活地分插任意群路、支路和系統各時隙的信號,使得網絡設計有很大的靈活性。 B.終端復用器(TM ) 將若干個PDH低速率支路信號復用成為STM-1幀結構電(或光)信號,或將STM-n信號復用成為STM—N(n 1. 終端復用器TM 是SDH 基本網絡單元中最重要的網絡單元之一。 2.主要功能:把多路低速信號復用成一路高速信號,或者反過來把一路高速信號分接成多路低速信號的設備。 D. 同步數字交叉連接設備 的主要功能
【單選】2.正常情況下,陰極吸收式閥控密封鉛酸蓄電池( )
A.正極會產生氧氣,而負極會產生氫氣
B.正極不會產生氧氣,而負極會產生氫氣
C.正極會產生氫氣,而負極會產生氧氣
D.正極會產生氧氣,而負極不會產生氫氣
參考答案:D
答案解析:閥控式密封鉛酸蓄電池由正負極板、隔板、電解液、安全閥、外殼等部分組成。在陰極吸收式閥控密封鉛酸蓄電池中,負極板活性物質總量比正極多15%,當電池充電時,正極已充足,負極尚未到容量的90%,在正常情況下,正極會產生氧氣,而負極不會產生難以復合的氫氣。
【單選】3.天饋線系統安裝施工中,風力達到4級禁止( )
A.上塔作業
B.高空作業
C.搬運設備
D.吊裝天線
參考答案:D
答案解析:所安裝的天線、饋線運送到安裝現場,應首先檢查天線有無損傷,配件是否齊全,然后選擇合適的組裝地點進行組裝。在組裝過程中,應禁止天線面著地受力,避免損傷天面。饋源的安裝應輕拿輕放,不能受力,使饋源變形。3.依據設計核對天線的安裝位置、方位角度,確定安裝方案,布置安裝天線后放尾繩,制定安全措施,劃定安裝區域,設立警示標志。5.風力達到5級以上時(p116、p171,p270),禁止進行高空作業;風力達到4級時,禁止在鐵塔上吊裝天線。雷雨天氣禁止上塔作業。
【單選】4.光(電)纜線路路由復測由( )負責組織
A.建設單位
B.設計單位
C.監理單位
D.施工單位
參考答案:D
答案解析:路由復測的工作內容:路由復測小組由施工單位組織,小組成員由施工、監理、建設(或維護)和設計單位的人員組成。繪圖時應核實復測的路由與施工圖設計有無差異,路由變動部分應按施工圖的比例繪出路由位置及路由兩側50m以內的地形和主要建筑物;繪出“三防”設施的位置和保護措施、具體長度等。穿越較大的障礙物時,如位置變更應測繪出新的斷面圖。
【單選】5.光纜單盤檢驗中,光電性能檢驗不包括( )
A.光纖長度測量
B.光纖單盤損耗測量
C.光纜對地絕緣電阻測試
D.光纖后向散射信號曲線觀察
參考答案:C
答案解析:光纜的光電性能檢驗:光纜長度的復測、光纜單盤損耗測量、光纖后向散射信號曲線觀察和光纜護層的絕緣檢查。(1)光纜長度復測應100%抽樣,按廠家標明的折射率系數用光時域反射儀(OTDR )測試光纖長度;按廠家標明的扭絞系數計算單盤光纜長度。(2)光纜單盤損耗應用后向散射法(OTDR法)測試。測試時,應加1?2km的標準光纖(尾纖),以消除OTDR的盲區,并做好記錄。(3)光纖后向散射曲線用于觀察判斷光纜在成纜或運輸過程中,光纖是否被壓傷、斷裂或輕微裂傷,同時還可觀察光纖隨長度的損耗分布是否均勻,光纖是否存在缺陷。(4)光纜護層的絕緣檢查除特殊要求外,施工現場一般不進行測量。但對纜盤的包裝以及光纜的外護層要進行目視檢查。