腳手架,馬路上雖說不是隨處可見,但凡市區里有建筑施工,抬個頭,那一根根鋼管搭建而起的外層防護架就是腳手架。常見的腳手架分類有6種:砌筑腳手架、現澆腳手架、結構腳手架、裝飾腳手架、安裝腳手架、防護腳手架。
腳手架的作用不僅是防護,也是工人操作并解決垂直和水平運輸而搭設的設施。
腳手架工程簡介
一、腳手架類別
1、按腳手架的用途劃分
1)操作(作業)腳手架
包括結構作業用腳手架和裝飾作業腳手架
2)防護用腳手架
主要用于安全防護
3)承重、支撐用腳手架
主要用于模板支設
2、按腳手架的材質與規格劃分
1)木、竹腳手架
2)鋼管腳手架
3)門式組合腳手架
3、按腳手架的支固方式劃分
1)落地式腳手架
搭設在地面、樓面、屋面或其他平臺結構之上的腳手架
2)懸挑腳手架
采用懸挑方式搭設的腳手架,主要有在水平結構上設置懸挑梁搭設及豎向結構上設置三角桁架懸挑搭設兩種。
3)懸吊腳手架(簡稱“吊腳手架”)
懸吊于懸挑梁或工程結構之下的腳手架。
當采用籃式作業時,稱為“吊籃”
4)整體爬升腳手架(簡稱“爬架”)
二、腳手架材料要求
1、腳手架鋼管宜采用Φ48.3×3.6鋼管。每根鋼管的最大質量不應大于25.8kg。鋼管上嚴禁打孔(強條)
2、扣件在螺栓擰緊扭力矩達到65N·m 時,不得發生破壞。
3、可調托撐抗壓承載力設計值不應小于40 kN,支托板厚不應小于5㎜。(強條)
4、扣件承載力設計值(KN)
2
落地式腳手架
單排腳手架搭設高度不應超過24m;雙排腳手架搭設高度不宜超過50m,高度超過50m 的雙排腳手架,應采用分段搭設等措施。
根據建質[2009]87號文規定,搭設高度24m及以上的落地式鋼管腳手架工程即為危險性較大分部分項工程;搭設高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程即為超過一定規模的危險性較大分部分項工程,需要組織專家論證。
一、縱向水平桿
1 、縱向水平桿應設置在立桿內側,單根桿長度不應小于3 跨;
2、 縱向水平桿接長應采用對接扣件連接或搭接。
1)兩根相鄰縱向水平桿的接頭不應設置在同步或同跨內;不同步或不同跨兩個相鄰接頭在水平方向錯開的距離不應小于500mm;各接頭中心至最近主節點的距離不應大于縱距的1/3。
2) 搭接長度不應小于1m,應等間距設置3 個旋轉扣件固定;端部扣件蓋板邊緣至搭接縱向水平桿桿端的距離不應小于100mm。
二、橫向水平桿
1)主節點處必須設置一根橫向水平桿,用直角扣件扣接且嚴禁拆除。(強條)
2)作業層上非主節點處的橫向水平桿,宜根據支承腳手板的需要等間距設置,最大間距不應大于縱距的1/2;
主節點處兩個直角扣件的中心距不應大于150mm。
三、立桿
1)每根立桿底部應設置底座或墊板。
2)腳手架必須設置縱、橫向掃地桿。
縱向掃地桿應采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm處的立桿上。
橫向掃地桿亦應采用直角扣件固定在緊靠縱向掃地桿下方的立桿上。
3)腳手架立桿基礎不在同一高度上時,必須將高處的縱向掃地桿向低處延長兩跨與立桿固定,高低差不應大于1m??窟吰律戏降牧U軸線到邊坡的距離不應小于500mm(強條)。
4) 腳手架底層步距均不應大于2m。
5)腳手架立桿接長除頂層頂步外,其余各層各步接頭必須采用對接扣件連接。(強條)
立桿上的對接扣件應交錯布置;兩根相鄰立桿的接頭不應設置在同步內;
同步隔一根立桿的兩個相隔接頭在高度方向錯開的距離不宜小于500mm;
各接頭中心至主節點的距離不宜大于步距的1/3。
立桿采用搭接接長時,搭接長度不應小于1m ,并應采用不少于2 個旋轉扣件固定。端部扣件蓋板的邊緣至桿端距離不應小于100mm。
6)腳手架立桿頂端欄桿宜高出女兒墻上端1m,宜高出檐口上端1.5m。
四、連墻件
1)腳手架連墻件數量的設置除應滿足計算要求外,還應符合下表的規定。
2)連墻件的設置應符合下列規定:
應靠近主節點設置,偏離主節點的距離不應大于300mm;
應從底層第一步縱向水平桿處開始設置,當該處設置有困難時,應采用其它可靠措施固定;
應優先采用菱形布置,或采用方形、矩形布置。
3)開口型腳手架的兩端必須設置連墻件,連墻件的垂直間距不應大于建筑物的層高,并且不應大于4m。(強條)
4)連墻件中的連墻桿應呈水平設置,當不能水平設置時,應向腳手架一端下斜連接。
5)連墻件必須采用可承受拉力和壓力的構造。
對高度24m以下的雙排腳手架宜采用剛性連墻件,亦可采用拉筋和頂撐配合使用的附墻連接方式。嚴禁使用僅有拉筋的柔性連墻桿。
對高度24m 以上的雙排腳手架,應采用剛性連墻件與建筑物連
6、拋撐
1)當腳手架下部暫不能設連墻桿時可搭設拋撐。
2)拋撐應采用通長桿件與腳手架可靠連接,與地面的傾角應在45°~60°之間;
3)連接點中心至主節點的距離不應大于300mm。
4)拋撐應在連墻桿搭設后方可拆除。
五、剪刀撐
1、雙排腳手架應設置剪刀撐與橫向斜撐,單排腳手架應設置剪刀撐。剪刀撐設置應符合下表規定:
每道剪刀撐寬度不應小于4跨,且不應小于6m;
斜桿與地面的傾角宜在45°~60°之間。
2、高度在24m 及以上的雙排腳手架應在外側全立面連續設置剪刀撐;高度在24m以下的單、雙排腳手架,均必須在外側兩端、轉角及中間間隔不超過15m的立面上,各設置一道剪刀撐,并應由底至頂連續設置。
3、剪刀撐斜桿的接長宜采用搭接,搭接長度不應小于1m,應采用不少于2個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板的邊緣至桿端距離不應小于100mm。
4、剪刀撐斜桿應用旋轉扣件固定在與之相交的橫向水平桿的伸出端或立桿上,旋轉扣件中心線至主節點的距離不宜大于150mm。
六、橫向斜撐
1)橫向斜撐應在同一節間,由底至頂層呈之字型連續布置,斜撐的固定宜采用旋轉扣件固定在與之相交的橫向水平桿的伸出端上,旋轉扣件中心線至主節點的距離不宜大于150mm。
2)開口型雙排腳手架的兩端均必須設置橫向斜撐(強條)
3)高度在24m以下的封閉型雙排腳手架可不設橫向斜桿,高度在24m以上的封閉型腳手架,除拐角應設置橫向斜桿外,中間應每隔6跨設置一道。
七、斜道
1、人行并兼做材料運輸的斜道的形式宜按下列要求確定:
高度不大于6m的腳手架,宜采用一字型斜道;
高度大于6m的腳手架,宜采用之字型斜道。
2、斜道的構造應符合下列規定:
斜道宜附著外腳手架或建筑物設置;
運料斜道寬度不宜小于1.5m,坡度宜采用1∶6,人行斜道寬度不宜小于1m,坡度宜采用1∶3;
拐彎處應設置平臺,其寬度不應小于斜道寬度;
斜道兩側及平臺外圍均應設置欄桿及擋腳板,欄桿高度應為1.2m,擋腳板高度不應小于180mm;
運料斜道兩側、平臺外圍和端部均應設置連墻桿;每兩步應加設水平斜桿及剪刀撐和橫向斜桿。
3、斜道腳手板構造應符合下列規定:
腳手板橫鋪時,應在橫向水平桿下增設縱向支托桿,縱向支托桿間距不應大于500mm;
腳手板順鋪時,接頭宜采用搭接;下面的板頭應壓住上面的板頭,板頭的凸棱外宜采用三角木填順;
人行斜道和運料斜道的腳手板上應每隔250~300mm設置一根防滑木條,木條厚度宜為20~30mm。
3
懸挑式腳手架
常用懸挑式腳手架有型鋼懸挑腳手架及三角桁架支撐懸挑腳手架,本文主要介紹型鋼懸挑腳手架。根據建質[2009]87號文規定,搭設高度20m以下懸挑腳手架即為危險性較大分部分項工程,搭設高度20m及以上懸挑腳手架即為超過一定規模的危險性較大分部分項工程,需要組織專家論證。
落地式腳手架中各類桿件構造要求同樣適用于懸挑式腳手架,當與懸挑式腳手架相關要求沖突時,以懸挑式腳手架要求為準。
1、一次懸挑腳手架高度不宜超過20m。
2、型鋼懸挑梁宜采用雙軸對稱截面的型鋼。如工字鋼,工字鋼結構性能可靠,雙軸對稱截面,受力穩定性好,相較其他型鋼在選購、設計、施工時更為方便。
3、懸挑鋼梁型號及錨固件應按設計確定,鋼梁截面高度不應小于160mm。懸挑梁尾端應在兩處及以上固定于鋼筋混凝土梁板結構上。錨固型鋼懸挑梁的U 型鋼筋拉環或錨固螺栓直徑不宜小于16 ㎜。
4、懸挑鋼梁懸挑端與錨固端長度比應為1:1.25,且錨固端伸出錨固螺栓長度不應小于200mm。
5、用于錨固的U 型鋼筋拉環或螺栓應采用冷彎成型。U 型鋼筋拉環、錨固螺栓與型鋼間隙應用鋼楔或硬木楔楔緊。
6、每個型鋼懸挑梁外端宜設置鋼絲繩或鋼拉桿與上一層建筑結構斜拉結。鋼絲繩、鋼拉桿不參與懸挑鋼梁受力計算;鋼絲繩與建筑結構拉結的吊環應使用HPB235 級鋼筋,其直徑不宜小于20 ㎜。
7、當型鋼懸挑梁與建筑結構采用螺栓鋼壓板連接固定時,鋼壓板尺寸不應小于100mm×10mm(寬×厚);當采用螺栓角鋼壓板連接時,角鋼的規格不應小于63mm×63mm×6mm。
8、型鋼懸挑梁懸挑端應設置能使腳手架立桿與鋼梁可靠固定的定位點,定位點離懸挑梁端部不應小于100mm。
9、錨固位置設置在樓板上時,樓板的厚度不宜小于120mm。如果樓板的厚度小于120mm 應采取加固措施。
10、懸挑梁間距應按懸挑架架體立桿縱距設置,每一縱距設置一根。
11、懸挑架的外立面剪刀撐應自下而上連續設置。
12、錨固型鋼的主體結構混凝土強度等級不得低于C20。
13、懸挑鋼梁懸挑長度一般情況下不超過2m能滿足施工需要,但在工程結構局部有可能滿足不了使用要求,局部懸挑長度不宜超過3米。
14、懸挑鋼梁支承點應設置在結構梁上,不得設置在外伸陽臺上或懸挑板上,否則應采取加固措施。
15、在建筑結構角部,鋼梁宜扇形布置;如果結構角部鋼筋較多不能留洞,可采用設置預埋件焊接型鋼三角架等措施。
4
腳手架施工
一、施工準備
1、單位工程負責人應按施工組織設計中有關腳手架的要求,向架設和使用人員進行技術交底。
2、應按規定和施工組織設計的要求對鋼管、扣件、腳手板等進行檢查驗收,不合格產品不得使用。
3、經檢驗合格的構配件應按品種、規格分類、堆放整齊、平穩,堆放場地不得有積水。
4、應清除搭設場地雜物,平整搭設場地,并使排水暢通。
5、當腳手架基礎下有設備基礎、管溝時,在腳手架使用過程中不應開挖,否則必須采取加固措施。
二、腳手架地基與基礎
1、腳手架地基與基礎施工,必須根據腳手架搭設高度、搭設場地土質情況與現行國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ 202)的有關規定進行。
2、腳手架底座地面標高宜高于自然地坪50mm。
3、腳手架基礎經驗收合格后,應按施工組織設計的要求放線定位。
三、搭設
1、腳手架必須配合施工進度搭設,一次搭設高度不應超過相鄰連墻桿以上二步。
2、每搭設完成一步腳手架后,應按規范規定校正步距、縱距、橫距及立桿的垂直度。
3、底座安放應符合下列規定:
底座、墊板均應準確地放在定位線上
墊板宜采用長度不少于2跨、厚度不小于50mm的木墊板,也可采用槽鋼。
4、立桿搭設應符合下列規定:
嚴禁將外徑48mm與51mm的鋼管混合使用;
相鄰立桿的對接扣件不得在同一高度內,錯開距離應符合規定;
開始搭設立桿時,應每隔6跨設置一根拋桿,直至連墻桿安裝穩定后,方可根據情況拆除;
當搭至有連墻桿的構造點時,在搭設完該處的立桿、縱向水平桿、橫向水平桿后,應立即設置連墻桿;
5、縱向水平桿在封閉型腳手架的同一步中,縱向水平桿應四周交圈,用直角扣件與內外角部立桿固定。
6、雙排腳手架橫向水平桿的靠墻一端至墻裝飾面的距離不宜大于100mm。
7、縱向、橫向掃地桿搭設應符合規范規定。
8、當腳手架施工層高出連墻桿二步時,應采取臨時穩定措施,直到上一層連墻桿搭設完后方可根據情況拆除。
9、剪刀撐、橫向斜桿應隨立桿、縱向和橫向水平桿等同步搭設,各底層斜桿下端均必須支撐在墊塊或墊板上。
10、扣件安裝應符合下列規定:
扣件規格必須與鋼管外徑相同;
螺栓扭緊力矩不應小于40NM,且不應大于65NM;
在主節點處固定橫向水平桿、縱向水平桿、剪刀撐、橫向斜桿等用的直角扣件、旋轉扣件的中心點的相互距離不應大于150mm;
對接扣件開口應朝上或朝內;
各桿件端頭伸出扣件蓋板邊緣的長度不應小于100mm。
11、作業層、斜道的欄桿和擋腳板的搭設應符合下列規定:
欄桿和擋腳板均應搭設在外立桿的內側;
上欄桿上皮高度應為1.2m;
擋腳板高度不應小于180mm;
中欄桿應居中設置。
12、腳手板的鋪設應符合下列規定:
腳手板應鋪滿、鋪穩,離開墻面120~150mm;
腳手板探頭應用直徑3.2mm鍍鋅鋼絲固定在支撐桿件上;
在拐角、斜道平臺口處的腳手板,應與橫向水平桿可靠連接,防止滑動;
自頂層作業層的腳手板往下計,宜每隔12m滿鋪一層腳手板。
四、拆除
1、拆除腳手架前的準備工作:
應全面檢查腳手架的扣件連接、連墻桿、支撐體系等是否符合構造要求;
應根據檢查結果補充完善施工組織設計中的拆除順序和措施,經主管部門批準后方可實施;
應由單位工程負責人進行拆除安全技術交底;
應清除腳手架上雜物及地面保障物。
2、拆除腳手架時,應符合下列規定:
拆除作業必須由上而下逐層進行,嚴禁上下同時作業;連墻桿必須隨腳手架逐層拆除,嚴禁將連墻桿整層或數層查處后再拆除腳手架;分段拆除高差不應大于2步,如高差大于2步,應增設連墻桿加固;(強條)
當腳手架拆至下部最后一根長立桿的高度時,應先在適當位置搭設臨時拋撐加固后,再拆除連墻桿;
3、卸料時應符合下列規定:
各構件配件嚴禁拋擲至地面(強條)。
運至地面的構配件應及時進行檢查、修整與保養,并按品種、規格隨時存放。
其他類似問題
腳手架,馬路上雖說不是隨處可見,但凡市區里有建筑施工,抬個頭,那一根根鋼管搭建而起的外層防護架就是腳手架。常見的腳手架分類有6種:砌筑腳手架、現澆腳手架、結構腳手架、裝飾腳手架、安裝腳手架、防護腳手架。 腳手架的作用不僅是防護,也是工人操作并解決垂直和水平運輸而搭設的設施。 腳手架工程簡介 一、腳手架類別 1、按腳手架的用途劃分 1)操作(作業)腳手架包括結構作業用腳手架和裝飾作業腳手架2)防護用腳手架 主要用于安全防護 3)承重、支撐用腳手架主要用于模板支設2、按腳手架的材質與規格劃分 1)木、竹腳手架2)鋼管腳手架 3)門式組合腳手架3、按腳手架的支固方式劃分 1)落地式腳手架 搭設在地面、樓面、屋面或其他平臺結構之上的腳手架2)懸挑腳手架 采用懸挑方式搭設的腳手架,主要有在水平結構上設置懸挑梁搭設及豎向結構上設置三角桁架懸挑搭設兩種。3)懸吊腳手架(簡稱“吊腳手架”)懸吊于懸挑梁或工程結構之下的腳手架。當采用籃式作業時,稱為“吊籃”4)整體爬升腳手架(簡稱“爬架”)二、腳手架材料要求 1、腳手架鋼管宜采用Φ48.3×3.6鋼管。每根鋼管的最大質量不應大于25.8kg。鋼管上嚴禁打孔(強條) 2、扣件在螺栓擰緊扭力矩達到65N·m 時,不得發生破壞。3、可調托撐抗壓承載力設計值不應小于40 kN,支托板厚不應小于5㎜。(強條)4、扣件承載力設計值(KN)2 落地式腳手架 單排腳...閱讀全文