消防竣工驗收驗收條件
室內防火分區(含封堵)、防火(卷簾)門、消火栓、噴淋(氣體)滅火、消防指示燈、消防報警、電氣等系統完成聯動調試,室外幕墻防火構造、庭院環形路、室外接合器等完成,并自檢合格。建設單位委托有資質消防檢測機構檢測,并出具消防檢測報告書。
消防竣工驗收驗收程序
1)建設單位申請消防驗收應當提供下列材料:
A. 建設工程
消防驗收申報表;
B. 工程竣工驗收報告;
C.
消防產品質量合格證明文件;
D. 有防火性能要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料符合國家標準或者行業標準的證明文件、出廠合格證;
E. 消防設施、電氣防火技術檢測合格證明文件;
F. 施工、工程監理、檢測單位的合法身份證明和資質等級證明文件;
G. 其他依法需要提供的材料。
2)當地公安消防機構進行現場消防驗收,驗收合格的,出具消防認可文件。