框架結構廠房屋面工程泡沫混凝土施工方案(僅供參考)
一工程概況
1、建筑概況
本工程為多層混凝土框架結構廠房,建筑面積16048.9㎡,建筑總高度24.50m,建筑地上5層。建筑類別為丙級。建筑物耐火等級為二級,抗震設防烈度為8度。建筑物設計使用年限為50年。
2、工程概況
本工程分為上人屋面和非上人屋面,但只有上人屋面做法上含有泡沫混凝土找坡,具體做法下:
?
上人屋面
?
|
1)40厚C25細石混凝土光面,3000×3000分格,縫寬10,縫內填聚苯板
|
2)隔離層:滿鋪聚酯纖維無紡布隔離層
|
3)0.7厚(400g)國際聚乙烯丙綸復合防水卷材
|
4)1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(I型,乳液:粉料=1:1)
|
5)20厚1:2水泥砂漿找平層
|
6)200厚泡沫混凝土(導熱系數不小于0.08W/mK,??強度不低于C0.3)保溫層
|
7)隔氣層:0.7厚(400g)國際聚乙烯丙綸復合防水卷材
|
8)20厚1:2.5水泥砂漿找平層
|
9)鋼筋混凝土屋面板,隨打隨摸,表面清掃干凈
|
本泡沫混凝土技術指標為:
(1)設計及業主要求:
???導熱系數不小于0.08W/mK,??強度不低于C0.3。
(2)?設計厚度:
屋面泡沫混凝土保溫層:屋面泡沫混凝土根據設計圖紙要求屋面坡度為2%,但考慮到現場實際情況,業主聯系設計更改為:最厚處350mm厚,最薄處180mm厚,泡沫混凝土漿料直接現澆攤鋪在國際聚乙烯丙綸復合防水卷材隔氣層上。
二、編制依據
建筑施工藍圖
本工程施工合同
業主下發的《工作聯系函》
有關A6廠房《設計變更聯系函》
國家及天津市相關規范、規定:
《泡沫混凝土》(JC/T266-2011)
??《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB?50300—2013)
《屋面工程質量驗收規范》(GB50207-2012)
《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB?50210--2001)
《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB?50300—2001)
《屋面防水工程施工質量驗收規范》GB50207-2012(一)
????《高分子防水材料》GB18173-1-2012
三、施工工藝
1、施工準備
1.1?材料選擇:
(1)水泥:標號為PO42.5的通用硅酸鹽水泥,水泥進場必須有出廠合格證;
(2)發泡劑:應選用發泡率大于200倍的復合型水溶性發泡劑。
(3)骨料:骨料可選用保溫顆粒料或細砂、粉煤灰等;
(4)預拌水泥砂漿(1:2.5);
(3)0.7厚(400g)國際聚乙烯丙綸復合防水卷材;
(4)拌合用水
1.2?機具準備?
(1)專用泡沫混凝土拌合設備---水泥發泡機、發泡混凝土一體機(液壓泵送);
(2)普通工具:抹尺、灰刀、鋼絲刷、抹子、滾刷、量具、墨斗、臺稱、鐵桶及其配套的施工設施;
(3)防護用具:防塵罩、水靴等防火、防毒、通風器材及勞保用具;
1.3?施工條件:
對作業人員進行“三級”安全教育,屋面工程安全技術交底和屋面工程施工技術交底
2、工藝流程
3、施工方法
3.1?基層處理:?
基層清理前屋面落水口及女兒墻、伸縮縫應處理完畢,施工前應將其表面的泥土、灰塵、建筑垃圾、裸露鋼筋頭等清除干凈,突出的漿塊要鏟除。
?3.2?彈線:
按設計各層做法厚度、坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,在女兒墻側壁彈出各層施工工序及排氣槽位置,確定找平層及保溫層的厚度范圍及防水卷材收口處標高。
?3.3?水泥砂漿找平:?
???本工程采用1:2.5水泥砂漿找平,澆筑前,先在屋面結構層打點(貼灰餅),以便施工時控制澆筑厚度及成活面標高,澆筑時,經過用2m壓尺刮平打實后,木板磨平,然后用鐵抹子壓實磨光。(最后一次壓光應在砂漿初凝后,終凝前完成)要注意把死坑、死角的砂眼抹平。?
???基層與突出屋面結構(女兒墻、中庭上挑檐、伸縮縫等)的交接處和基層的轉角處,找平層均應做成圓弧形,圓弧半徑為50mm為宜。
3.4?隔氣層施工:
??(1)對水泥砂漿找平層表面出現的缺陷、裂紋、蜂窩等處,需先用防水砂漿進行修補。并確保水泥砂漿表面干燥(無明水).
??(2)膠粘劑的調配:配粘結劑的配比為1:5(膠粉劑:水泥),配置時加入適量的水混合,然后再攪拌均勻無凝塊無泡沫即可。將配好的底膠用長把滾刷涂刷在大面積水泥砂漿找平層上,厚薄一致,不得有漏刷和白底現象,陰陽角、管根部位可用毛刷涂刷,對于復雜部位加強處理;立面和平面交接處的陰陽角,先做一層寬300㎜的相同材料附加層,而后才能大面積施工。
??(3)此工序施工采用滿粘法,施工時用料桶將配料倒在基層上,用橡膠刮板刮刷均勻。再將卷材沿著事先彈好的基礎線往前鋪貼,一邊刷底料一邊拆卷,進度要協調,鋪展后的卷材應及時趕走底部的空氣。?
?(4)搭接寬度長邊不少于100mm,短邊不少于120mm,在底板、立墻轉角處1m之內不應有搭接。?
?(5)卷材鋪設完畢后用專用膠封邊處理,嚴禁出現翹邊,開口等現象。?
?(6)陰陽角處理:陰陽角是屋面變形比較敏感的部位,此處防水層易被拉裂由于三面交接,施工比較麻煩,稍有不慎就易發生滲漏。為此在屋面陰陽角處,在基層上距角每邊100mm范圍內,要先用密封材料涂封,然后再鋪貼增強附加層。
3.5?泡沫混凝土保溫層
??(1)施工前確保施工基層無灰塵、無雜物、無積水。
??(2)根據保溫層的設計厚度,用水泥砂漿按間距2m×2m的灰餅、植模,按設計要求做好坡度或平面;
??(3)對設備、量具進行檢查測試,先放少量凈水檢查輸送泵壓力是否正常;將發泡器內的泡沫排放到已拌合好后的水泥漿料內,攪拌均勻后將漿料排放到施工的工作面上;
?(4)輸送漿料澆注時,輸料出料口距澆注部位不得高于1.2米,緩慢自由落料,澆注點距攪拌點較遠時,不得排趕,應用泵送或引流。繼續澆注漿料的一次堆積高度一般不易超過250mm,如超過,可分層和設置圍隔板澆注。漿料澆注找平后,終凝前應養護,不得擾動,待漿料終凝后,取出轉隔板再堆積澆注或澆上一層。
?(5)用2m的靠尺將泡沫混凝土漿料在15分鐘內快速攤鋪抹平;
?(6)泡混凝土接茬交接部位施工時應將前次的施工面鏟出斜面、鑿毛,用水沖洗干凈,濕潤后再進行澆筑,或者就此留出準確的分格縫;
?(7)泡沫混凝土澆筑24小時后開始自然養護,養護期內嚴禁上人踩踏,泡沫砼養護時間為3~7天。
?(8)為確保泡沫混凝土保溫層的透氣性,應切割透氣槽,待泡沫混凝土硬化后,按6m×6m規格彈好溝槽線,并派專人負責切槽,槽深為泡沫混凝土厚度的2/3處,槽寬為70mm。在十字交叉位置切出直徑為70mm圓柱狀深槽(便于安裝Φ50PVC管件,交叉點部位采用四通構件,出屋面端部使用兩個90度彎頭做成彎管)。
?(9)用碎石平鋪排氣槽,后用砂漿抹平。示意圖如下:
四、細部處理
1、隔氣層
(1)粘貼前,在敷設部位將卷材預放約3到12米,找正方向后,在中間處固定,將卷材始端卷至固定處,涂膠粘敷,再將預放的卷材卷回至已粘貼好的位置,連續向前涂膠敷設,立面卷材粘貼必須縱向粘貼,自上向下對正,自下向上排氣壓實,要求基層與卷材同時涂膠,卷材滿粘。敷設卷材下面不允許有在硬性顆粒及雜質,以免損壞卷材。?
(2)粘接劑敷設的方法:首先將已配制好的膠用小容器倒在預粘處的基層上,膠料要連續適量用刮板刮至均勻,厚度應保持在1mm以上,然后敷沒卷材并用另一刮板排氣壓實,排出多余膠粘劑,施工人員要細心,涂膠厚度要均勻,卷材應貼牢。無空鼓、打皺、粘貼面積應達到90%以上。??
(3)卷材采用搭接法鋪貼,卷材搭接縫寬度:長邊與短邊均為100mm,上下層、相鄰兩幅卷材的搭結縫及主防水層與附加層搭接縫應錯開1/3幅寬以上,搭接處用聚氨酯膠封邊?
(4)一般細部附加處理:在陰陽角處,先鋪貼附加層,附加層寬度為500mm,在附加層驗收合格后方可進行大面積第一遍施工,第一遍驗收合格后?方可進行第二遍施工,長短向搭接不得小于100mm;
?(5)?中庭上挑檐(600mm高)及伸縮縫處卷材貼至挑檐上表面中線位置,陽角位置粘貼著重處理,以防空鼓;女兒墻位置卷材貼紙預留防水收口下端10mm范圍內;含門洞口處,卷材粘貼至預砌門檻上表面中線位置。卷材彎卷至雨水口內100mm,彎卷至泄水口內50mm
五、質量標準
1、原材料及配合比,必須符合設計要求和施工及驗收規范的規定。
2、找平、找坡層無脫皮、起砂等缺陷。
3、找平、找坡層與突出屋面構造交接處和轉角處,應做成圓弧形或鈍角,且要求整齊平順,轉角處圓弧半徑為20mm。
4、環境溫度低于5°C時不得澆筑。
5、找平、找坡層分格縫留設位置和間距,應符合設計和施工及驗收規范的規定。
6、找平、找坡層起砂:找平、找坡施工后養護不好,使找平層早期脫水;砂漿拌合加水過多,影響成品強度;抹壓時機不對,過晚破壞了水泥硬化;過早踩踏破壞了表面養生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹壓時間,成品不能過早上人。
7、?找平、找坡層空鼓、開裂:基層表面清理不干凈,水泥砂漿找平層施工前未用水濕潤好,造成空鼓;應重視基層清理,認真施工結合層工序,注意壓實。由于砂子過細、水泥砂漿級配不好、找平、找坡層厚薄不均、養護不夠,均可造成找平層開裂;注意使用符合要求的砂料,保溫層平整度應嚴格控制,保證找平、找坡層的厚度基本一致,加強成品養護,防止表面開裂。
8、?泡沫混凝土的厚度及構造應符合設計要求,與基層粘結好,無脫層、空鼓等現象。泡沫混凝土的外觀質量應符合表二要求。
9、?允許偏差項目:見下表。
?
屋面找平層允許偏差
項次
|
項?????目
|
允許偏差(mm)
|
檢??驗??方??法
|
1
|
表面平整
|
5
|
用2m靠尺和楔形塞尺查
|
泡沫混凝土的外觀
項目
|
指標
|
表面平整度允許偏差(mm)
|
±10
|
裂紋
|
裂紋長度率(mm/m2)
|
平面
|
≤400
|
立面
|
≤350
|
裂紋寬度(mm)
|
≤1
|
厚度允許偏差(%)
|
±5
|
表面油污、層裂、表面疏松
|
不允許
|
六、成品保護
1、作業層終凝24小時后,應保溫養護,視氣溫度低,養護時間約4周,養護期內不得上人走動。在初凝前嚴禁上人踩踏;
2、屋面保溫(含填充層)自然凝固成型,自然養護時間為1-3天;
3、在保養期間不得穿釘鞋在上行走,不能堆重物,不能在上面拉車,不得在其上面鑿孔等;
4、交付使用前,泡沫混凝土面層荷載不能超過其設計抗壓強度標準值。
5、泡沫砼在施工后的10天內應盡快進行其上層工藝施工,以便對其進行良好的隱蔽保護。防止在澆筑回填保護層過程中損壞保溫層,對損壞的保溫層應做重點密封處理;
七、應注意的相關問題?
1、資料檢查:查看每天施工記錄,確保每一環節的施工工序都做到細致到位;
???2、外觀檢查:用標有刻度的鐵纖尺檢查厚度;強度初檢,施工24小時后可上人行走;
3、強度初檢:施工24小時后人走在上面不留有明顯的腳印;
4、資料檢查:審查水泥及水泥發泡劑等材料的出廠合格證、型式檢測報告是否齊備;檢查施工單位工商五證及泡沫混凝土等相關產品認證備案文件;
5、現場取樣復檢:由業主及監理代表見證現場取樣,取100mm×100mm×100mm(檢測強度和干密度)及300mm×300mm×30mm(檢測導熱系數)規格的泡沫砼試塊,對現場拌合施工的泡沫混凝土進行取樣復檢試驗,復檢內容為抗壓強度、導熱系數、干容重,相關技術指標應符合JC/T10662《泡沫混凝土砌塊》國家標準。屋面或樓地面保溫每15000平方米即應取樣復檢一次。本泡沫砼原材料主要為水泥及水泥發泡劑。
八、安全措施?
1、堅決貫徹“安全第一、預防為主”的安全生產方針,按照《建筑工程安全規程》組織施工,執行《建筑機械使用規程》、《施工現場用電安全技術規范》。建立安全生產管理體系,項目負責人對安全生產工作進行全面領導,?項目安全員主要負責施工現場的安全工作,對安全生產進行全面的管理。?
2、遵章守紀,不違反勞動紀律,堅守工作崗位,集中精力安全生產。?
3、認真學習安全技術操作規程,熟知安全知識,嚴格執行規章制度和措施,?拒絕違章指揮,不違章作業,不冒險蠻干。?
4、建立嚴格的安全管理制度,認真落實安全生產崗位責任制、交底制和獎?罰制。每道工序施工前必須逐級進行安全交底,并落實到書面上。從事施工?10的各級人員,必須持證上崗,各級機械操作人員,嚴格遵守操作規程,無證?上崗、酒后上崗,違章作業造成事故的追究當事人直接責任。?
5、嚴格遵照施工組織設計和施工技術措施規定的有關安全措施組織施工。
6、施工現場用電必須有專人管理,嚴格遵守各項用電操作規程,嚴禁違章?作業,非電工人員不得擅自操作用電作業。?
7、要堅持班前自檢制度,對所使用的腳手架板、施工環境中的洞口、安全?網、安全掛勾、安全門、高壓線等進行全面檢查,排除不安全因素,并不得?動用電氣和他人機械設備。
8、正確使用防護用品,衣著整齊,戴好安全帽,危險處施工系好安全帶,?移動式和手持電動工具戴好絕緣手套,并不得拆除各類防護設拖。?
9、安全文明施工,不得從高處拋擲建筑垃圾和物品,隨干隨清理,按類堆?放,一頭齊,有條不紊。?