發帖時間:2018-07-15 14:33:11 樓主

塔吊的大燈能否和塔吊共用一個分配箱,哪位領導可以指導一下

云中飛鶴
回帖時間:2018-07-16 10:48:28 1樓

切要分別設置開關箱
云中飛鶴
回帖時間:2018-07-16 10:47:53 2樓

可以共用,但必須分路設置
明朗的天
回帖時間:2018-07-16 10:32:08 3樓

1、軟件中可以這么設計;2、實際操作中也是共用的一個箱子
品茗鄧文梓
回帖時間:2018-07-16 09:58:13 4樓

塔吊的分配箱以及開關箱都是專用的,大燈如果與塔吊共用的話,會容易造成大燈的短路影響塔吊使用。

其他類似問題

塔吊的大燈能否和塔吊共用一個分配箱,哪位領導可以指導一下...閱讀全文

中華民工 2018-07-15 3498 4

請問各位高手,臨時用電計算中,已經一號動力分箱中的幾個設備機具功率,型號,需要系數,功率因數等,但分配箱的需要系數和功率因數怎么填呢?...閱讀全文

樂樂爹 2016-10-30 9185 1

變壓器組[變壓器組238E] 一、施工現場機械設備計劃表 施工現場機械設備計劃表[總配箱]序號 設備名稱 型號 數量N 相位 廠家 單機功率Pe(kW或kva) 需要系數Kx 額定功率因數cosφ Tanφ 銘牌暫載率ε(%) 換算后設備容量Ps(kW)8號塔吊處 lv11 塔式起重機 QTZ63(ZJ5311) 1 動力三相 浙江建機 31.7 0.7 0.65 1.169 25 1×2?×0.251/2×31.70=31.7一臺塔吊里為什么要乘以2?問題補充:我要問的是一臺塔吊換算后設備容量Ps(kW)。單機功率Pe(kW或kva),31.7, 需要系數Kx 0.7 ,額定功率因數cosφ , Tanφ 銘牌暫載率ε(%) 0.65,Tanφ1.169, 銘牌暫載率ε(%)25 , 換算后設備容量Ps(kW):1×2?×根號0.25×31.70=31.7請問即然是一臺塔吊剛在寧波發行的電力十足軟件里,它的計算公式里為什么要乘以2,那不是變成2臺塔吊了,為什么不是1×根號0.25 ×31.70=15.85?問題補充:我要問的是一臺塔吊換算后設備容量Ps(kW)。單機功率Pe(kW或kva),31.7, 需要系數Kx 0.7 ,額定功率因數cosφ0.65 , Tanφ1.169, 銘牌暫載率ε(%)25 ,換算后設備容量Ps(kW):1×2?×根號0.25×31.70=3...閱讀全文