設計混凝土混合比需要滿足以下條件/要求
(1)滿足施工對混凝土拌和物的和易性要求;
(2)滿足結構設計和質量規范對混凝土的強度等級要求;
(3)滿足工程所處環境對混凝土的抗滲性、抗凍性及其他耐久性要求;
(4)在滿足上述要求的前提下,盡量節省水泥,以滿足經濟性要求。
混凝土配合比設計的步驟
(一)設計的基本資料
1、混凝土的強度等級、施工管理水平,
2、對混凝土耐久性的要求,
3、原材料的品種及其物理力學性質
4、混凝土的部位、結構構造情況、施工條件等
(二)初步配合比的計算 ? 混凝土工人找工作點擊
1.確定混凝土的配制強度
fcu.o=fcu.k+1.645σ
(規范規定的強度保證率P≥95%)
2.選擇水灰比
(1)根據強度要求計算水灰比
根據混凝土的配制強度及水泥的實際強度,用經驗公式計算水灰比:
式中A,B——回歸系數,可通過試驗測定,無試驗資料時,
碎石混凝土A=0.48,B=0.52;
卵石混凝土A=0.50,B=0.61:
fce——水泥的實際強度,MPa; ??
無水泥實際強度數據時,可按fce=γc·fce.k確定;
fce.k——水泥強度等級的強度標準值;
γc——水泥強度等級強度標準值的富裕系數,該值應按實際統計資料確定。
(2)查表4—7確定滿足耐久性要求的混凝土的最大水灰比。
(3)選擇以上兩個水灰比中的小值作為初步水灰比。
3.選擇單位用水量
(1)干硬性和塑性混凝土 ? ?①當水灰比在0.4~0.8范圍時,用水量根據粗骨料的品種、粒徑及施工要求的混凝土拌和物稠度,參照表4—19選擇。表中所列之單位用水量,砂石均以干燥狀態(細骨料含水率小于0.5%,粗骨料含水率小于0.2%)為準。②水灰比小于0.4或大于0.8的混凝土以及采用特殊成型工藝的混凝土用水量應通過試驗確定。 ?
?(2)流動性(坍落度為100~150 mm)、大流動性(坍落度大于160 mm)混凝土 ?
? ? ?①以表4—19中坍落度90 mm的用水量為基礎,按坍落度每增大20 mm用水
量增加5 kg,計算出未摻外加劑時的混凝土用水量。 ??
? ? ?②摻外加劑時混凝土用水量可按下式計算