亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

123
發帖時間:2018-07-11 15:15:36 樓主

比如,中壓風管500*250的試驗總面積是26.6平方,系統測定分段數為2段,試驗壓力為700Pa,請大俠們幫我具體解說一下,這個允許風管漏風量與實測風管漏風量的數值怎么求的?謝謝

豆豆9
回帖時間:2022-08-29 16:28:09 1樓

允許漏風量參照規范表4.2.1,實測值一般比規范小即可

云中飛鶴
回帖時間:2018-07-12 07:57:05 2樓

允許風管漏風量是規范規定的值(設計說明里一般會有),實測值是現場實際測量的數據

其他類似問題

比如,中壓風管500*250的試驗總面積是26.6平方,系統測定分段數為2段,試驗壓力為700Pa,請大俠們幫我具體解說一下,這個允許風管漏風量與實測風管漏風量的數值怎么求的?謝謝...閱讀全文

123 2018-07-11 7188 2

請問風管漏風檢測記錄中允許單位面積漏風量和實測單位漏風量怎么填?...閱讀全文

2018-06-21 4454 2

中壓風管漏風檢測記錄上工作壓力和試驗壓力怎么填?圖紙設計上也沒說明。看GB50243-2002通風與空調工程施工與質量驗收規范,也找不到,只看到有個漏風檢測的公式,抽檢20%,不低于一個系統。有沒有知道的大神回復下。...閱讀全文

寂寞的惡魔 2016-12-22 2782 1

我用安徽版雙擊風管漏風檢測記錄時,提示“該節點應該掛在分部子分部節點下面,請確認模板是否正確”,不能使用,如何操作...閱讀全文

豆豆422 2020-08-28 1022 2

原始記錄里面填寫的實測值是≤允許偏差就是合格嗎? 比如:允許偏差是3mm 那我實測值只要是 1 2 3 mm 就算合格嗎? 允許偏差是±3 那我是 -3≤實測值≥ +3 就算合格嗎?...閱讀全文