亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

wlqf
發帖時間:2012-12-23 21:22:11 樓主

后澆帶是建筑工程常見做法,但如何合理設計和計算后澆帶跨梁板底支撐體系,現行規范并無具體規定,品茗安全計算軟件(以及其他安全計算軟件)目前也未能提供相應的模塊。例如某工程8.5m的柱網,梁截面為300×700mm,結構層總數為5層,從二層樓板至屋面都設有1000mm寬的后澆帶,設計規定在屋面結構完成一個月后才可以澆筑后澆帶砼。二層的梁上要承受其上的四層梁板的自重和一定的施工活載,如想用品茗計算,只能將其上的恒載活載之和換算成二層的“虛擬梁”的自重,按粗略估算(進行了一定折減),如梁寬300mm,該虛擬梁高約為15m。這樣一來,無論采用何種支撐體系,二層梁底都很難合理布置立桿!如果虛擬梁寬用1000mm,梁高則約為4.5m,軟件可以計算,但梁寬又與實際不符,導致小梁和主梁乃至立桿的計算結果都會有較大誤差。希望品茗的專家和業內人士不吝賜教,并期盼品茗在這個模塊功能方面能有突破!

yuan
回帖時間:2012-12-25 10:09:37 1樓

您好,我是品茗安全計算軟件的產品經理,我姓周。在這里要感謝您對我們提出的寶貴意見,至于您提到的后澆帶支撐問題,我們可以具體的聯系交流下,這是我的qq:383258277
aijun12321
回帖時間:2012-12-25 09:51:03 2樓

由于后澆帶部分未澆筑造成梁、板被分割成2個懸挑的砼結構,但鋼筋是提前綁扎,現階段驗算主要是控制懸臂端砼梁板結構中砼的裂縫。針對懸挑的梁板承擔荷載的結構驗算暫時還沒有,如果按你所提供的簡化方式,的確比較安全保守,現有的后澆帶回撐方式有很多,如在后澆帶處保留密集的鋼管支撐、在砼梁斷開處設置型鋼支撐、臨時砼柱支撐等,后澆帶處的支架在整個樓層中一般都應保留。
感謝對軟件的支持及建議,我們后續會進一步研究并不斷豐富軟件!

其他類似問題

希望品茗的專家和業內人士不吝賜教,并期盼品茗在這個模塊功能方面能有突破!...閱讀全文

wlqf 2012-12-23 7383 2

斜板支撐體系怎樣計算...閱讀全文

火神 2017-10-07 4491 2

后澆帶獨立的支撐體系施工方案,在哪里找?...閱讀全文

豆豆961 2016-12-28 2937 1

混凝土澆筑完成后拆除模板,那么后澆帶的位置需要留設支撐,那么這部分的支撐怎么留設怎么計算呢...閱讀全文

謙謙君子 2016-04-12 6186 1