亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

zhm
發帖時間:2010-07-14 17:50:42 樓主

我有個工程用的是品茗安全軟件做的型鋼懸挑腳手架施工方案,由于懸挑長度較大,且外部立面造型復雜,在不加支撐的情況下,計算不能滿足要求,所以我選用有支撐的方案。這次吳江市建委聯合大檢查時,有人提出支撐不能用為受力構件,它的作用與鋼絲繩是一樣的,只是起保險作用的,這種說法是否有據可查?

小驢哥
回帖時間:2022-07-15 11:46:55 1樓

抱歉我是過來得豆子的,豆子太難得了,打擾了。
農民工
回帖時間:2010-07-14 20:50:42 2樓

您好,您提的這個問題很有代表性,我嘗試著解答如下:

1、我們都知道,懸挑腳手架是落地式腳手架的有效卸荷方式之一,目前并沒有專門針對懸挑式腳手架的規范,其計算主要參照落地式腳手架規范JGJ130-2001,因此,懸挑腳手架在計算的時候就真的有點“懸”;

2、懸挑腳手架作為一種懸臂結構,其受力主要依賴于懸挑梁,目前普遍應用槽鋼或工字鋼等型材作為懸挑梁,通常情況下我們布置懸挑梁遵照錨固端占懸挑梁2/3的長度,一般梁的承載力都不會有太大問題。

3、當懸挑長度較大,且外立面造型復雜的情況下,依靠鋼梁的自身強度、撓度往往不滿足要求,這個時候選擇斜桿支撐或鋼絲繩拉接是常見的做法。問題在于斜桿支撐或鋼絲繩拉接,在計算時,支撐點和拉接點究竟按固定支座處理還是按彈性支座處理,沒有統一的意見。

4、有人提出的支撐不能作為受力構件,有科學的依據嗎?只要斜撐的連接可靠,傳力明確,我認為是可以作為受力構件的。而且斜撐與鋼梁構成的是穩定的三角形受力體系,完全可以承擔由上部傳遞下來的荷載,只要經過科學計算,完全符合穩定結構體系受力要求。況且,外部立面造型復雜,也沒有更好的方法來解決這個問題。

5、大檢查的真假專家就要說了,這是你自己的事啊,假如出了事跟我沒關系。怎么辦?我認為,把握住以下三點,應該不會有問題:其一,連接可靠,扣件如果不便于連接或沒有把握,可考慮焊接;其二,懸挑架搭設高度控制在15m以下;其三,架體搭設完畢后嚴禁在架體上堆積物料。有此三點,安全有保障。

以上解答,不知妥否,請賜教。

其他類似問題

我有個工程用的是品茗安全軟件做的型鋼懸挑腳手架施工方案,由于懸挑長度較大,且外部立面造型復雜,在不加支撐的情況下,計算不能滿足要求,所以我選用有支撐的方案。這次吳江市建委聯合大檢查時,有人提出支撐不能用為受力構件,它的作用與鋼絲繩是一樣的,只是起保險作用的,這種說法是否有據可查?...閱讀全文

zhm 2010-07-14 9033 2

型鋼懸挑腳手架(陽角B)中的型鋼支撐可以選擇“否”,而型鋼懸挑腳手架(陽角A)中的型鋼支撐必須選擇“兩根鋼絲繩拉繩”或“兩根支桿”,那如果這樣選擇了“兩根鋼絲繩拉繩”,是不是意味著鋼絲繩必須參與計算,這不就與“鋼絲繩不參與計算的”規定相矛盾嗎?求解,謝謝!...閱讀全文

戰場新星 2014-07-01 6430 3

問題1:請問型鋼懸挑腳手架(陽角A)計算中的型鋼支撐是否參與計算?問題2:型鋼懸挑腳手架(陽角B)中的型鋼支撐可以選擇“否”,而型鋼懸挑腳手架(陽角A)中的型鋼支撐必須選擇“兩根鋼絲繩拉繩”或“兩根支桿”,那如果這樣選擇了“兩根鋼絲繩拉繩”,是不是意味著鋼絲繩必須參與計算,這不就與“鋼絲繩不參與計算的”規定相矛盾嗎?求解,謝謝!...閱讀全文

戰場新星 2014-07-01 3483 1

1、型鋼懸挑腳手架“陽角A”計算中:M點~Q點是否指層高?2、型鋼懸挑腳手架“荷載參數”中:腳手架聯梁傳遞支座力F為12KN,取值是否需調整,取值依據?3、型鋼懸挑腳手架計算時,立桿縱橫距分別為1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可結果是橫桿驗算通不過,如何調整?...閱讀全文

xak 2014-03-12 4424 1

JGJ130-2011規范中規定懸挑鋼梁型號及錨固件應按設計確定,鋼梁截面高度不應小于 160mm。請問聯梁規格也需要滿足不應小于 160mm這個要求嗎?...閱讀全文