亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

沉默的兔子
發帖時間:2018-06-22 09:27:19 樓主

我現在又個項目,需要做個腳手架的方案,是在兩個建筑之間的連接鋼結構上做幕墻(三個鋼架上連接起來的立面上都有是幕墻),鋼結構下部是空的。這個搭設滿堂架要計算架體高度嗎

云中飛鶴
回帖時間:2018-06-25 16:01:45 1樓

這個搭設滿堂架要計算架體高度
  • 沉默的兔子2018-07-01 11:56:07回復

    怎么計算呀,品茗軟件安全計算軟件里沒有計算架體高度這一項呀 怎么計算呀,品茗軟件安全計算軟件里沒有計算架體高度這一項呀

沉默的兔子
回帖時間:2018-06-22 10:05:33 2樓

謝謝,知道了

 

沉默的兔子
回帖時間:2018-06-22 09:54:36 3樓

謝謝,我看了規范也只有一個搭設不超過36米的規定

 

  • zkszfgs2018-06-22 10:00:40回復

    是的,超過一定高度應該要論證的。 是的,超過一定高度應該要論證的。

沉默的兔子
回帖時間:2018-06-22 09:42:12 4樓

計算書里有沒有計算架體高度這一塊呢
  • zkszfgs2018-06-22 09:51:01回復

    沒有的,只有計算架體立桿的穩定性。高度不用計算的呀,就是你現場實際搭設的高度 沒有的,只有計算架體立桿的穩定性。高度不用計算的呀,就是你現場實際搭設的高度

zkszfgs
回帖時間:2018-06-22 09:36:09 5樓

根據現場實際搭設高度取值計算

其他類似問題

我現在又個項目,需要做個腳手架的方案,是在兩個建筑之間的連接鋼結構上做幕墻(三個鋼架上連接起來的立面上都有是幕墻),鋼結構下部是空的。這個搭設滿堂架要計算架體高度嗎...閱讀全文

沉默的兔子 2018-06-22 2257 5

進行滿堂腳手架驗算時,為何快速計算可以通過,設計計算書卻顯示存在問題,而且計算書里的參數與我輸入的參數不符合...閱讀全文

豆豆672 2022-08-01 802 2

措施費用中在腳手架工程中出現“滿堂腳手架搭設高度8~16m(超危支架范圍內)”和“滿堂腳手架搭設高度16~24m(超危支架范圍內)”,這個腳手架定額中沒有這兩個高度,只在第五章鋼筋混凝土工程里出現了以上內容,但是兩者單位不一致,模擬清單給的是平方米,定額單位是立方米,是清單有誤,還是?如果沒問題,我應該怎么套定額...閱讀全文

、莫嫌老來丑 2020-07-09 953 2

請問有一個鋼結構觀景平臺,上面鋪設玻璃,考慮鋼結構安裝時,是采用滿堂支撐架還是滿堂腳手架呢?畫施工圖時用哪個軟件呢?...閱讀全文

豆豆53 2024-05-04 490 0

dejjivf@sohu.com 2017-06-04 3118 2