在JGJ94中固定了樁中心距應不小于3d,是考慮到樁的承載力發揮效應以及擠土效應兩個方面的內容。如果因為實際條件限制,樁中心距需要小于2d,會對樁的承載力帶來什么樣的影響,在施工過程中又會有多大影響,懇請多多發表意見,最好是有規范、實際的數據作為支撐,謝謝!

云中飛鶴
回帖時間:2018-06-14 16:46:38 1樓

樁中心距需要小于2d的有設計考慮,不是施工單位考慮的事,只是中心距太小的話,如果擴大頭挖穿了需要兩個樁同時澆筑
  • 愛瑞瑞2018-06-14 17:26:43回復

    不也全是設計考慮了,對于臨時工程,比如塔吊基礎的樁不就要我們自己考慮了,正式工程的圖紙是基本沒有小于3d的樁的。 不也全是設計考慮了,對于臨時工程,比如塔吊基礎的樁不就要我們自己考慮了,正式工程的圖紙是基本沒有小于3d的樁的。

愛瑞瑞
回帖時間:2018-06-13 10:36:36 2樓

而且從1994到2008規范升版過程中,還加大了這個最小間距要求,從最小2.5d到了3d