亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

林~
發帖時間:2018-05-06 23:22:03 樓主

請問各位,?門窗安裝檢驗批和門窗玻璃安裝檢驗批,這兩個那個先,那個后?時間

Fox115
回帖時間:2018-05-07 19:00:58 1樓

相對來說窗框的檢驗批要早點,不過就目前的鋁合金安裝,以及規范設置的檢驗批內容來看,兩個時間基本一致。
云中飛鶴
回帖時間:2018-05-07 07:41:52 2樓

基本上是一樣的

其他類似問題

1.是只有門和窗里的玻璃才做這個檢驗批么?像中空百葉玻璃隔斷需要做么? 2.全玻門,做了特種門安裝檢驗批后,還需要做玻璃安裝檢驗批么?...閱讀全文

新年 2015-10-30 2852 1

請問各位,?門窗安裝檢驗批和門窗玻璃安裝檢驗批,這兩個那個先,那個后?時間...閱讀全文

林~ 2018-05-06 2211 2

玻璃是現場加工后裝進窗扇的框內,再將窗扇拉上樓裝到已經安好的窗框(那時門已經安好了),那門窗安裝和門窗玻璃安裝檢驗批中誰的時間在前,誰的在后呢?...閱讀全文

默然- 2017-06-02 2731 1

門窗安裝檢驗批:是門窗框安裝完做,還是窗玻璃等安裝好做...閱讀全文

冬天 2020-03-15 1083 2

門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 2 同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。 5.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。 2 特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。 摘錄二: 5.6 門窗玻璃安裝工程 5.6.1 本節適用于平板、吸熱、反射、中空、夾層、夾絲、磨砂、鋼化、壓花玻璃等玻璃安裝工程的質量驗收。 主控項目 5.6.2 玻璃的品種、規格、尺寸、色彩、圖案和涂膜朝向應符合設計要求。單塊玻璃大于1.5m2時應使用安全玻璃。 檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、性能檢測報告和進場驗收記錄。 5.6.3 門窗玻璃裁割尺寸應正確。安裝...閱讀全文