大體積混凝土是不是就是說標準養護試塊需要養護六十天才能送檢?
8284
2
請問一下,圖紙設計要求大體積混凝土60d強度作為設計強度,是不是就是說標準養護試塊需要養護六十天才能送檢?第一次遇見大體積混凝土,對規范理解不是很透徹,希望大家多指點 ?謝謝
學習2018-05-05 17:22:31回復
哦哦 好的 謝謝 就是很糾結 不知道是送二十八天的 還是六十天的 哦哦 好的 謝謝 就是很糾結 不知道是送二十八天的 還是六十天的
云中飛鶴2018-05-05 18:25:37回復
一般是按設計要求做的-----設計無要求就是28天 一般是按設計要求做的-----設計無要求就是28天
標養必須是28天
其他類似問題
請問一下,圖紙設計要求大體積混凝土60d強度作為設計強度,是不是就是說標準養護試塊需要養護六十天才能送檢?第一次遇見大體積混凝土,對規范理解不是很透徹,希望大家多指點 ?謝謝...閱讀全文
學習 2018-05-05 8284 2
大體積混凝土養護測溫記錄 怎么填寫...閱讀全文
豆豆352 2022-03-03 805 1
8米寬,240米長,30公分厚的水泥混凝土路面,標準養護試塊需要做幾組...閱讀全文
源源 2018-03-02 3831 3
大體積混擬土養護要求有哪些?...閱讀全文
奮斗 2023-12-20 705 1
按照規范混凝土送檢有150方是送檢兩組,但如果只送一組的應該怎么解決?而且部位是承臺,地梁...閱讀全文