抗滑樁樁孔斷面尺寸不得小于樁身設計斷面尺寸加護壁厚度。
檢驗數量:施工單位檢驗5個斷面。監理單位見證檢驗1個斷面。
檢驗方法:尺量。
11、抗滑樁樁孔孔型應符合設計要求。
檢驗數量:施工單位、監理單位全部檢驗。
檢驗方法:觀察、尺量。
12、抗滑樁樁孔孔底持力層巖土層性質應符合設計要求。
檢驗方法:現場鑒別土層取樣。
13、抗滑樁所用砂、石料、水泥、粉煤灰、礦物摻和料、外加劑、鋼筋等材料的品種、規格、質量應相關規定。
14、抗滑樁鋼筋骨架的規格、數量、形式及鋼筋連接方式應符合《高速鐵路混凝土與砌體工程施工質量驗收標準》的有關規定。
15、豎向主鋼筋或其他鋼材的接頭應避開土石分界和滑動面處。接頭分布應符合設計要求。
檢驗數量:施工單位、監理單位全部檢驗。
檢驗方法:觀察、尺量。
16、樁身鋼筋接頭的施工質量應按《高速鐵路混凝土與砌體工程施工質量驗收標準》的有關規定檢驗。
17、抗滑樁樁身混凝土強度等級應符合設計要求。
檢驗數量:施工單位每100m混凝土取試件1組,不足100m混凝土亦制取1組試件。監理單位按
施工單位檢驗數量的20﹪見證檢驗或10﹪平行檢驗,且不少于1組。
檢驗方法:試件作抗壓強度試驗。
18、抗滑樁樁身混凝土應連續、完整。地下水發育時,應采取水下混凝土灌注法。
檢驗數量;施工單位、監理單位全部檢驗。
檢驗方法:低應變動力檢測或聲波透射法。
19、樁頂封閉及排水設施所用混凝土(砂漿)強度等級應符合設計要求。
檢驗數量:施工單位每100m混凝土或砂漿取試件1組,不足100m混凝土或砂漿亦制取1組試件。監理單位按施工單位檢驗數量的20﹪見證檢驗或10﹪平行檢驗,且不少于1組。
檢驗方法:試件作抗壓強度試驗。
20、護壁厚度應符合設計要求,護壁混凝土應緊貼圍巖灌注。護壁支護對抗滑樁樁孔開挖施工時,保護人身安全特別重要,增加本條對樁孔井口鎖口和護壁厚度進行檢查,以確保施工安全。
樁孔開挖和支護不得在土石變化處和滑層面處分節?;瑒用嫣幍淖o壁應加強。樁孔挖至設計標高后,應由設計、施工、監理會同驗孔,并結合滑動面實際情況確定孔底高程。
檢驗數量:施工單位、監理單位全部檢驗。
檢驗方法:觀察、尺量。
21、樁孔護壁鋼筋骨架的規格、數量、形式及鋼筋連接方式應按《高速鐵路混凝土與砌體工程施工質量驗收標準》的有關規定檢驗。
22、樁身鋼筋保護層厚度應符合設計要求。
檢驗數量:施工單位每根樁鋼筋籠上、中、下檢驗1處,每處不少于5點。監理單位按施工單位檢驗數量的20﹪見證檢驗。
檢驗方法:尺量鋼筋籠上混凝土墊塊厚度。