亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

詩夢
發帖時間:2018-04-28 12:40:03 樓主

構造柱和腰梁中鋼筋加工檢驗批中有個縱向受力鋼筋彎折要求,請問這個彎折是怎么算的?

云中飛鶴
回帖時間:2018-04-30 09:33:26 1樓

這一項是要符合規范、設計圖和圖集的要求的哦
  • 云中飛鶴2018-04-30 09:38:20回復

    5.3.1 受力鋼筋的彎鉤和彎折應符合下列規定: 1 HPB235 級鋼筋末端應作 180°彎鉤,其彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的 2.5倍,彎鉤的彎后平直部分長度不應小于鋼筋直徑的 3 倍; 2 當設計要求鋼筋末端需作 135°彎鉤時,HRB335 級、HRB400 級鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的 4 倍,彎鉤的彎后平直部分長度應符合設計要求; 3 鋼筋作不大于90°的彎折時,彎折處的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的5倍。 檢查數量: 按每工作班同一類型鋼筋、同一加工設備抽查不應少于 3 件。 檢驗方法: 鋼尺檢查。 5.3.1 受力鋼筋的彎鉤和彎折應符合下列規定: 1 HPB235 級鋼筋末端應作 180°彎鉤,其彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的 2.5倍,彎鉤的彎后平直部分長度不應小于鋼筋直徑的 3 倍; 2 當設計要求鋼筋末端需作 135°彎鉤時,HRB335 級、HRB400 級鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的 4 倍,彎鉤的彎后平直部分長度應符合設計要求; 3 鋼筋作不大于90°的彎折時,彎折處的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的5倍。 檢查數量: 按每工作班同一類型鋼筋、同一加工設備抽查不應少于 3 件。 檢驗方法: 鋼尺檢查。

明朗的天
回帖時間:2018-04-28 17:21:21 2樓

看標準圖集

愛瑞瑞
回帖時間:2018-04-28 15:33:38 3樓

錨固長度

其他類似問題

構造柱和腰梁中鋼筋加工檢驗批中有個縱向受力鋼筋彎折要求,請問這個彎折是怎么算的?...閱讀全文

詩夢 2018-04-28 4280 3

構造柱、腰梁、過梁做鋼筋加工,安裝檢驗批是分開做?還是把柱腰梁過梁放一起做資料?...閱讀全文

詩夢 2018-05-09 4487 4

構造柱要不要做混凝土、鋼筋、模板檢驗批施工記錄...閱讀全文

專屬 2016-04-24 2594 2

二次結構中構造柱腰梁、過梁做檢驗批嗎?做什么資料?...閱讀全文

詩夢 2018-04-27 2872 4

構造柱腰梁出混凝土資料,因一個部位打過好幾次灰,可以把這幾次的加一起出一次資料嗎?時間按最后打灰的時間寫可以嗎...閱讀全文

詩夢 2018-06-23 2321 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信