亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

1111
發帖時間:2018-04-25 10:06:48 樓主

抗滲混凝土,每項工程不得少于兩組怎么理解?

云中飛鶴
回帖時間:2018-04-25 15:09:02 1樓

這真的很難理解么?
  • 11112018-04-25 15:10:42回復

    有點迷糊,現場理解了!謝謝! 有點迷糊,現場理解了!謝謝!

  • 云中飛鶴2018-04-25 15:11:16回復

    不客氣,理解了就好,工作愉快 不客氣,理解了就好,工作愉快

云中飛鶴
回帖時間:2018-04-25 15:08:37 2樓

不得少于兩組的意思是,你工程里僅有一次澆筑防滲混凝土(一個檢驗批),且方量小于500,按規定500留置一組,這樣的情況下,要多留一組,如果你兩個或兩個以上的檢驗批,就不存在這個最低要求了啊
  • 11112018-04-25 15:09:56回復

    這么講我就明白了,謝謝! 這么講我就明白了,謝謝!

云中飛鶴
回帖時間:2018-04-25 14:59:38 3樓

在混凝土放量少的情況下每項工程至少要留置兩組
  • 11112018-04-25 15:01:21回復

    每項如何區分?地下二層外墻和地下一層外墻是兩項還是一項? 每項如何區分?地下二層外墻和地下一層外墻是兩項還是一項?

  • 云中飛鶴2018-04-25 15:03:36回復

    你單位工程難道是每一層算一個? 你單位工程難道是每一層算一個?

  • 云中飛鶴2018-04-25 15:05:06回復

    你留置試塊難道是一動樓留置一次? 你留置試塊難道是一動樓留置一次?

  • 11112018-04-25 15:05:33回復

    單位工程是每棟樓算一個啊 單位工程是每棟樓算一個啊

明朗的天
回帖時間:2018-04-25 10:09:45 4樓

規范要求:500方做一組試塊,且同一等級不少于兩組。

其他類似問題

抗滲混凝土,每項工程不得少于兩組怎么理解?...閱讀全文

1111 2018-04-25 7411 4

防水混凝土試件,每500m3一組,且每項工程不得少于兩組,請問這“每項工程具體怎么理解”...閱讀全文

橋東 2018-09-26 1974 2

坐標福建。如圖,根據GB50208-2011的4.11條第一點要求:每項工程不得少于2組。請問該條的“每項工程”是指分項工程還是?謝謝。...閱讀全文

匿名用戶 2017-08-13 3354 3

只有兩組標養試塊怎么評定????...閱讀全文

行走的骷髏 2016-06-04 4935 3

抗滲混凝土要做同條件養護嗎...閱讀全文