請問建筑工程獨立基礎土方回填需要檢測壓實度嗎?具體的檢測頻率是多少?

建筑工程室外給水管道、排水管道回填需要檢測壓實度嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2018-04-13 10:22:02 1樓

建筑工程獨立基礎土方回填需要檢測壓實度,每一層回填都需要,建筑工程室外給水管道、排水管道回填也需要檢測壓實度
  • 10449524402018-04-13 22:30:55回復

    請問獨立基礎檢測頻率是按《建筑地基基礎設計規范》要求,每個獨立基礎、每層檢測一個點? 請問獨立基礎檢測頻率是按《建筑地基基礎設計規范》要求,每個獨立基礎、每層檢測一個點?

  • 云中飛鶴2018-04-14 11:11:35回復

    是的,就是這個規范啊 是的,就是這個規范啊

愛瑞瑞
回帖時間:2018-04-13 08:56:20 2樓

一般來說土方回填都要檢測壓實度的,設計圖紙會給出壓實度的要求
明朗的天
回帖時間:2018-04-13 08:55:43 3樓

必須進行檢測

其他類似問題

請問建筑工程獨立基礎土方回填需要檢測壓實度嗎?具體的檢測頻率是多少?建筑工程室外給水管道、排水管道回填需要檢測壓實度嗎?...閱讀全文

1044952440 2018-04-13 6232 3

基坑回填每層20-50m3取一組壓實度,這里的每層是多少厚?...閱讀全文

豆豆719 2016-07-08 6376 1

壓實度能自動計算嗎...閱讀全文

術業有專攻 2010-11-07 4476 1

室內回填,壓實系數是多大啊?在那個規范可以看到?...閱讀全文

圖圖 2016-04-15 4307 2

拋石回填的壓實系數為多少...閱讀全文