懸挑卸料平臺計算書出來,主梁支座反力計算出來有個設計值和標準值,包括鋼絲繩驗算也有,應該怎么區別

愛瑞瑞
回帖時間:2018-04-08 09:18:08 1樓

標準值就是沒有進行組合系數放大的,設計值有組織系數放大,就看你結果是要比設計值還是標準值,就選擇什么計算值來比較
云中飛鶴
回帖時間:2018-04-07 21:52:32 2樓

這兩個一個組合系數,一個不組合
明朗的天
回帖時間:2018-04-07 09:50:18 3樓

看不到

  • 2018-04-07 09:53:30回復

    第二個回復內容就是我的截圖 第二個回復內容就是我的截圖

回帖時間:2018-04-07 09:46:48 4樓

能看的到照片嗎
明朗的天
回帖時間:2018-04-07 09:32:08 5樓

設計就是你算出來的,標準是規范規定的

  • 2018-04-07 09:45:32回復

    這個計算結果,這應該不是規范規定的 這個計算結果,這應該不是規范規定的

其他類似問題

懸挑卸料平臺計算書出來,主梁支座反力計算出來有個設計值和標準值,包括鋼絲繩驗算也有,應該怎么區別...閱讀全文

2018-04-07 7118 5

請問各位大佬,如圖結構,6根立桿的荷載應該怎么計算得出...閱讀全文

豆豆172 2024-08-10 812 0

例如:假設一根工字鋼上有4根立桿,腳手架20M高。而采用雙排搭設腳手架20M高,經過計算得到每根立桿受荷載為8.7KN,標準值和設計值是同時輸入4個8.7KN嗎?或還是將8.7KN作為設計值,按照承載能力極限狀態確定,再乘以系數呢?...閱讀全文

天河馬 2012-10-31 4426 1

塔機傳遞至基礎荷載標準值和設計值之間的系數如何得到的?...閱讀全文

狂龍 2012-08-03 7908 2

請問老師,塔吊使用說明書中力矩的是設計值還是標準值,為什么不同的老師說的不一樣?...閱讀全文