發帖時間:2018-03-25 15:12:26 樓主

請問紅色位置的設計值是不是按照表里的倒數第二列填寫,比如我是500的125厚管樁,那么設計值就選用4190嗎?

明朗的天
回帖時間:2018-03-26 10:36:20 1樓

可以查閱《10G409預應力混凝土管樁》標準圖集。
云中飛鶴
回帖時間:2018-03-26 07:44:59 2樓

按設計填寫

其他類似問題

請問紅色位置的設計值是不是按照表里的倒數第二列填寫,比如我是500的125厚管樁,那么設計值就選用4190嗎?...閱讀全文

鋼哥 2018-03-25 2058 2

關于勝算2個問題:1、怎么添加補充清單與定額,我點企業定額下的自補定額沒有反應的2、技術措施里的模板量,一個清單下有很多模板子目,我把它們進行清單編排,劃分為很多清單項,但一保存它們又回到原先的那個清單目錄下了,怎么回事...閱讀全文

可可 2011-08-24 3599 1

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150929122732_2441.doc...閱讀全文

羅羅 2015-09-29 2715 1

以下問題均是在落地式鋼管雙排腳手架計算時出現的問題1.在荷載參數設置中調整了斜撐布置方式,但是正立面圖的斜撐始終是6跨1設,不發生變化。2.在連墻件布置方式改變后,如改為了兩步兩跨,但是在生成方案的材料表中連墻件數量計算始終按三步兩跨計算,不進行相應變動。3.在最后生成的方案中的施工進度計劃中的材料用量不能自動顯示,需要將最后材料表中用量手動復制過去?...閱讀全文

flkk 2013-07-05 3346 1

? ? ? 一、關于立桿基礎驗算。目前軟件里沒有立桿基礎沒有搭設在混凝土地面上的選項,遇到一個工程高支模架要搭設在底層地面混凝土上,地面構造為素土夯實,200厚卵石墊層,200厚的C20混凝土墊層,根據計算立桿底墊板的底面平均壓力p=N/(mfA)=12.314/(0.9×0.09)=152.019kPa,按照軟件提示是混凝土面不計算,但是專家提出這么大的力你不驗算地面能承受嗎?要求設計出聯系單,設計因為種種原因根本沒考慮,高支模架,說按照設計規范地面構造滿足了。不原出單子改,如果品茗能設置一個地面混凝土驗算模塊,可以提出一個加固補強的方案,這樣方案上體現出來設計也沒話說了,一般遇到這樣的情況大家是怎么樣解決的。設計最后的意見是要求施工單位直接提個方案他們審核。? ? 二、關于浙江版本的高支模架參數。? ? ?浙江江版本模板支架自重為什么只能輸入小于1的數字不能大于一?按說明不是高度乘0.15嗎?如圖...閱讀全文

Fox115 2017-09-03 2530 1