請問,現在新規范要求的拆模資料不需要做,是說拆模試塊和檢驗批都不用做了,是吧?

六子
回帖時間:2018-03-16 11:22:37 1樓

試塊試塊是拆模的依據,你拆模時,安全資料中要求體現出來,而拆模審批表中主要判定依據就是拆模試塊,沒拆模試塊,監理不會同意拆模的
  • 葛一2018-03-16 12:54:24回復

    謝謝你。就是我看到有新規范出來說,不用做拆模資料了。我還以為不用做了類。,那墻柱試塊是不是不需要做的,只需要做梁板梯就夠了,對么 謝謝你。就是我看到有新規范出來說,不用做拆模資料了。我還以為不用做了類。,那墻柱試塊是不是不需要做的,只需要做梁板梯就夠了,對么

  • 六子2018-03-16 13:37:29回復

    墻柱不需要做拆模試塊,但用留置同養試塊 墻柱不需要做拆模試塊,但用留置同養試塊

云中飛鶴
回帖時間:2018-03-16 09:56:51 2樓

拆模試塊必須做,檢驗批可以不做
  • 葛一2018-03-16 10:33:11回復

    老師,是不是現在墻柱試塊不用做了,只要做梁板梯就可以了,是吧? 老師,是不是現在墻柱試塊不用做了,只要做梁板梯就可以了,是吧?

  • 云中飛鶴2018-03-16 13:54:34回復

    墻柱不需要拆模試塊-----但還要留置同條件模塊的-----分項工程強度判定會用到 墻柱不需要拆模試塊-----但還要留置同條件模塊的-----分項工程強度判定會用到

其他類似問題

請問,現在新規范要求的拆模資料不需要做,是說拆模試塊和檢驗批都不用做了,是吧?...閱讀全文

葛一 2018-03-16 3694 2

現在新混凝土規范沒有拆模檢驗批了,那做了拆模試塊還要送檢做試驗嗎?以前問了有說要送檢,有說不用送檢的,希望哪位大神出來準確的告知下。...閱讀全文

風林火山 2016-05-08 7873 1

連梁與其他梁板砼標號不同,需要單獨做拆模申請和單獨送拆模試塊嗎...閱讀全文

許啊 2018-08-30 1954 1

請教一下諸位大俠:1、7天拆模試塊是怎么留置的?? 每種強度/每類構件(梁/板/梯)/每次澆筑混凝土,各留置一組???2、拆模試塊只針對“梁、板、梯、”等橫向構建的底模拆除;墻柱類構件不需要留置。對嗎??3、拆模試塊非要是7天嗎?冬天、夏天外部環境不一樣可以進行調整時間嗎?4、關于拆模試塊有沒有規范可以查呢?多謝諸位大俠賜教...閱讀全文

豆豆348 2018-07-04 3705 2

有一組梁板拆模試塊送檢不合格強度才61%,按要求是要達到75%的,報告已經出來2個月了,拆模也拆了,現在才發現該怎么處理。急...閱讀全文