亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

星月戀
發帖時間:2018-03-09 20:30:17 樓主

塔吊說明書的獨立高度為40m,但是實際計劃只安裝20m,在塔吊基礎計算的時候塔吊獨立狀態的計算高度還是填40m嗎,塔身的自重還是按40m的還是按20米呢?

愛瑞瑞
回帖時間:2018-03-12 14:28:17 1樓

規范規定了塔吊基礎計算時,按照最大高度的荷載值進行計算。
  • 22222未免2019-03-23 16:00:51回復

    有點暈啊,塔吊4樁基礎驗算里,塔吊參數的自重和起升高度是填寫獨立高度和獨立自重,還是最大附著高度和最大附著時自重啊? 有點暈啊,塔吊4樁基礎驗算里,塔吊參數的自重和起升高度是填寫獨立高度和獨立自重,還是最大附著高度和最大附著時自重啊?

  • 愛瑞瑞2019-03-26 08:25:02回復

    @22222未免:跟附著的高度沒有關系,都是按照最大獨立高度來計算的,附著之后,很大一部分的彎矩和水平力由附著構件承擔。 @22222未免:跟附著的高度沒有關系,都是按照最大獨立高度來計算的,附著之后,很大一部分的彎矩和水平力由附著構件承擔。

  • 2020-03-06 23:07:58回復

    @22222未免:兄弟你最后搞定了嘛? @22222未免:兄弟你最后搞定了嘛?

云中飛鶴
回帖時間:2018-03-10 14:39:30 2樓

按獨立高度為40m計算
  • 星月戀2018-03-14 23:07:46回復

    塔吊計算書怎么沒有看到有抗傾覆計算的呢?比如塔吊建在沿海臺風較多地區,那在計算書的那部分是有體現的啊 塔吊計算書怎么沒有看到有抗傾覆計算的呢?比如塔吊建在沿海臺風較多地區,那在計算書的那部分是有體現的啊

  • 云中飛鶴2018-03-15 07:02:32回復

    偏心驗算就是傾覆驗算啊 偏心驗算就是傾覆驗算啊

  • 22222未免2019-03-23 16:05:59回復

    我這塔吊安裝高度需要110米,塔吊獨立高度40米,獨立自重31t;最大附著高度151米,自重為61t;那這四樁基礎驗算里塔吊參數中塔吊的自重和起升高度怎么填??求教 我這塔吊安裝高度需要110米,塔吊獨立高度40米,獨立自重31t;最大附著高度151米,自重為61t;那這四樁基礎驗算里塔吊參數中塔吊的自重和起升高度怎么填??求教

明朗的天
回帖時間:2018-03-09 21:07:24 3樓

按40米計算

其他類似問題

塔吊說明書的獨立高度為40m,但是實際計劃只安裝20m,在塔吊基礎計算的時候塔吊獨立狀態的計算高度還是填40m嗎,塔身的自重還是按40m的還是按20米呢?...閱讀全文

星月戀 2018-03-09 8312 3

需要安裝三臺QTZ6015的塔吊,塔吊的最大獨立高度44M,假如第一次附墻設在36M處,往上每20M一道附墻,塔吊總安裝高度為150M,用軟件驗算時“塔機獨立狀態的計算高度”是不是填44M?即使塔吊總高度150M,驗算時是不是只驗算獨立狀態下的44M高度就可以了?...閱讀全文

小楊 2015-11-20 4740 3

請教大神,塔吊獨立狀態計算高度是按說明書上來的嗎?比如說塔吊獨立高度為60米,但是現場實際安裝只要30米就可以了,這個荷載取值是按60米的取值還是按30米的取值?...閱讀全文

豆豆338 2021-12-13 3822 2

混凝土柱測壓力計算位置處至新澆混凝土頂面高度如何確定...閱讀全文

xak 2013-09-22 3211 1

請問:矩形板式樁基礎計算軟件,塔吊基礎座落在地下室里即-10.000m處,則地基參數中的土層厚度的填寫是否是塔吊基礎下的土層即-10.000m下的不同土層的厚度?另自然地面標高也是否填寫此層標高即-10.000m?...閱讀全文

豆豆781 2016-06-24 2999 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信