亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

yuanyuan
發帖時間:2018-01-31 14:24:25 樓主

石材幕墻的軸線長、節點多,每次報驗的檢驗批容量按照100多平方-200多平方報驗,請問最小抽樣和實際抽樣數量怎樣合適?我看規范是100平方檢驗一處,抽樣不得小于1處,200平方才兩處會不會太少了?

云中飛鶴
回帖時間:2018-01-31 16:07:33 1樓

 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:

1  相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。

2  同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。

3  對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。

明朗的天
回帖時間:2018-01-31 14:39:15 2樓

檢驗批劃分應該是1000平方米。

其他類似問題

石材幕墻的軸線長、節點多,每次報驗的檢驗批容量按照100多平方-200多平方報驗,請問最小抽樣和實際抽樣數量怎樣合適?我看規范是100平方檢驗一處,抽樣不得小于1處,200平方才兩處會不會太少了?...閱讀全文

yuanyuan 2018-01-31 4063 2

石材幕墻隱蔽工程驗收記錄里已經有防雷和防火的驗收了,還需要單獨再做防火,防雷隱蔽驗收記錄嗎?還有石材幕墻的檢驗批怎么填寫,有填寫范文嗎...閱讀全文

書生 2017-09-25 2127 1

石材幕墻四性試驗...閱讀全文

豆豆729 2022-11-24 564 1

有沒有石材幕墻干掛施工規范和技術規范?...閱讀全文

張大老虎 2013-06-24 3660 1

石材幕墻龍骨架用什么檢驗批...閱讀全文

丁穎 2017-03-27 3269 1