兩袖清風
發帖時間:2018-01-10 16:49:33 樓主

?請問各位前輩,假如標養試塊合格了,同條件試塊沒合格,怎么辦?同條件的試塊強度值為什么要除以0.88呢?

愛瑞瑞
回帖時間:2018-01-12 09:00:39 1樓

這個0.88的系數解釋在規范GB50204-2015的條文解釋附錄C有說明,規范內容很多多有條文解釋,條文解釋一般就會說的很清楚了。類似這樣的系數都是工程統計經驗值,以后可能也會有變化的。
金工
回帖時間:2018-01-11 22:35:27 2樓

至于同條件試塊,是檢驗的混凝土構件的實際強度,在規范里屬于:實體結構檢測范疇。同條件試塊不合格,只能通過回彈或鉆芯法檢測。標樣試塊檢驗的是混凝土連續供應的穩定性。
金工
回帖時間:2018-01-11 22:30:03 3樓

樓上回答錯誤,150*150*150的試塊也好,實驗室出強度代表值的時候,已經經過換算。除以0.88,是考慮到同條件試塊在實際養護過程中水分流失等因素,試塊的強度會比實際的混凝土構件強度要低。老規范是乘以1.1的系數,2015新規范改為0.88。這個0.88是工程經驗值。希望回答你能滿意。
  • 兩袖清風2018-01-17 08:26:58回復

    我這是超標了,同條件試塊除以0.88就超了 我這是超標了,同條件試塊除以0.88就超了

唯覺
回帖時間:2018-01-11 16:14:34 4樓

你的試塊是100*100*100,這個規格的試塊,試驗數值比實際值小,0.88是調整系數。
云中飛鶴
回帖時間:2018-01-10 17:20:47 5樓

假如標養試塊合格了,同條件試塊沒合格,那么去做結構實體檢測,同條件的試塊強度值要除以0.88是規范要求
明朗的天
回帖時間:2018-01-10 17:06:34 6樓

當標養試塊少于10組,及時你每組數值都超過了100%,匯總評定結果也不一定合格;同條件試塊不合格,可以采取原位回彈進行復試;至于同條件的試塊強度值為什么要除以0.88,這玩意是規范這么規定的,難不成你還想挑戰規范不成
  • 兩袖清風2018-01-11 11:06:57回復

    也不能說是同條件不合格,只是超標了 也不能說是同條件不合格,只是超標了

  • 兩袖清風2018-01-11 11:07:26回復

    除以0.88就超標了 除以0.88就超標了