亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

萬水千山只等閑
發帖時間:2018-01-08 10:55:11 樓主

在寧波地區做高支模專家論證方案,立桿、水平桿、水平斜桿、豎向斜桿、頂托、底托,立桿模數500,水平桿模數300,局部可能是普通扣件式鋼管架混搭,一般采用什么型號?

豆豆158
回帖時間:2021-12-22 15:55:09 1樓

一般一排架子一個方向只能有一個調節跨
凡人
回帖時間:2018-02-12 14:47:44 2樓

鋼管混搭還需要什么型號?直接混搭不就行了
愛瑞瑞
回帖時間:2018-01-09 10:07:18 3樓

架體之間的混搭是不可以的,計算方法和相關的設計參數都不一樣,按照低等級的計算,就浪費了高等級的材料性能了。
云中飛鶴
回帖時間:2018-01-08 17:29:59 4樓

普通扣件式鋼管架混搭是不允許的,盤扣材料詳見JGJ 231-2010 建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規程

其他類似問題

在寧波地區做高支模專家論證方案,立桿、水平桿、水平斜桿、豎向斜桿、頂托、底托,立桿模數500,水平桿模數300,局部可能是普通扣件式鋼管架混搭,一般采用什么型號?...閱讀全文

萬水千山只等閑 2018-01-08 4255 4

盤扣式的計算怎么設置合適,扣件式的比較下,為什么扣件式參數設置的可以通過,而盤扣式的不能通過計算?...閱讀全文

呼呼 2014-04-11 3463 2

塔吊計算中一些常見參數...閱讀全文

奮斗 2024-08-19 761 1

樓板臨時支撐設置中,施工荷載值設置 只能1-100,能設置100以上的荷載值嗎...閱讀全文

追隨理念 2018-06-08 1926 1

23、轉化樓層表出錯,需要手動設置一些參數需要手動添加一個參數。...閱讀全文

逗逗567 2020-07-31 1311 0