? ?我想請教一個問題 ? 灌注樁設計強度是C30P8,抗滲試塊怎么送檢?是一條樁送檢一組,還是按一天澆筑多少方量送檢。鋼筋雙面搭接按什么送檢啊,是每條樁送還是?

云中飛鶴
回帖時間:2018-01-06 21:19:29 1樓

抗滲混凝土試塊安地下防水規范確定的方量抽取試塊,但不能大于你同一檢驗批的方量,接頭除了工藝試件外,按你鋼筋籠加工數量接頭來送

思緒飄了好遠
回帖時間:2018-01-06 11:10:53 2樓

強度試塊依據:GB 51004-2015 建筑地基基礎工程施工規范

抗滲試塊依據:《地下防水工程施工質量驗收規范》(GB50208-2011)4.1.11規定:同一配合比混凝土,每500方留一組,不足500方按500方計,每項工程不少于2組,一般齡期為28天。

  • 學習2018-01-06 11:12:38回復

    非常感謝你耐心的解答 非常感謝你耐心的解答

思緒飄了好遠
回帖時間:2018-01-06 10:45:55 3樓

灌注樁強度試塊留置:每澆注50m3應有1 組試件,小于50m3的樁,每個臺班應 有 1 組試件。

灌注樁抗滲試塊留置:連續澆筑混凝土量為5 0 0  m3 以下時,應留兩組抗滲試塊,每增加2 5 0m3,5 0 0  m3 應增留兩組。如使用的原材料、 配合比或施工方法有變化時, 均應另行留置試塊,每單位工程留置組數不得少于二組。

鋼筋雙面搭接電弧焊以300個接頭為一批。同鋼筋級別的接頭作為一批不足300個時仍為一批從每批中隨機切取3個接頭進行拉伸試驗。

  • 學習2018-01-06 11:00:15回復

    謝謝。請問一下這是什么規范要求的,我一直沒有找到相關要求 謝謝。請問一下這是什么規范要求的,我一直沒有找到相關要求

其他類似問題

我想請教一個問題 ? 灌注樁設計強度是C30P8,抗滲試塊怎么送檢?是一條樁送檢一組,還是按一天澆筑多少方量送檢。鋼筋雙面搭接按什么送檢啊,是每條樁送還是?...閱讀全文

學習 2018-01-06 7258 3

樁基抽芯,現場注漿需不需要送檢試塊?...閱讀全文

嘿嘿 2018-01-02 3367 3

鋼筋混凝土灌注樁基礎,用什么樣的檢驗批表?施工記錄用什么表?請給于解答,謝謝!...閱讀全文

豆豆752 2024-06-03 447 0

混凝土灌注樁檢驗批怎么劃分?還有最小抽樣是多少?...閱讀全文

黑哥 2018-01-16 2728 1

混凝土灌注樁要做哪些資料...閱讀全文