預留洞口離地6m,預留洞口尺寸為8.4m*16.8m,采用工字鋼作為橫梁支撐,工字鋼上面搭設支模架,支模架搭設高度為6.5m的。請問,怎么驗算?

愛瑞瑞
回帖時間:2017-12-26 08:33:25 1樓

你先按照正常的計算支模架,最后把支模架對地面的傳力作為集中力的形式作用到橫梁上面,再用簡支核算鋼梁的受彎受剪、擾度變形的。
云中飛鶴
回帖時間:2017-12-26 08:15:55 2樓

用支模架和擱置橫梁來組合計算
  • 豆豆7982025-02-14 14:15:22回復

    你好,支模架計算書里面哪個是作為立桿傳到梁上的設計值 你好,支模架計算書里面哪個是作為立桿傳到梁上的設計值

其他類似問題

預留洞口離地6m,預留洞口尺寸為8.4m*16.8m,采用工字鋼作為橫梁支撐,工字鋼上面搭設支模架,支模架搭設高度為6.5m的。請問,怎么驗算?...閱讀全文

大懶蟲 2017-12-25 3045 2

預留洞口搭設支模架的驗算方式選擇哪一個?...閱讀全文

大懶蟲 2017-12-25 2942 2

支模架體系搭設規范...閱讀全文

奮斗 2024-06-26 1194 1

支模架驗算沒有嘛?...閱讀全文

豆豆519 2021-11-03 685 1

原來用《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006計算支模架,現在《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ 130-2011公布了。采用哪個進行計算呢?問題補充:這個規程《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006是浙江省的地方規程。在浙江省內計算支模架是不是還要用這個地方規程,而不用JGJ 130-2011規范?...閱讀全文