亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

wjj
發帖時間:2017-12-18 16:41:36 樓主

這個消防自動報警系統調試中,一個系統各有四個回路,這個抽樣數填的對嗎

云中飛鶴
回帖時間:2017-12-19 09:01:38 1樓

消防自動報警系統調試是全數檢查的,不是抽檢的,系統控制器調試有幾個系統就填幾個,其它按器具的個數來填,有幾個填幾個

  • wjj2017-12-19 10:47:03回復

    像煙感這個有幾千個,那就是不是也可以按一個回路來填呢,或可不可以按樓層來填 像煙感這個有幾千個,那就是不是也可以按一個回路來填呢,或可不可以按樓層來填

  • 云中飛鶴2017-12-19 10:53:34回復

    可以按一個回路來填的 可以按一個回路來填的

  • 云中飛鶴2017-12-19 10:54:05回復

    也可以安樓層來填或按間數來填 也可以安樓層來填或按間數來填

  • wjj2017-12-19 15:47:40回復

    好的,謝謝! 好的,謝謝!