夲檢驗批容量是無限值(按工程實際填寫,有幾組是幾組)。
《接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄》表格示例及填寫說明
【規范名稱及編號】《建筑電氣工程質量驗收規范》(GB 50303-2015)注:示例仍為(GB 50303-2002)。
【條文摘錄】
22接地裝置安裝
22.1主控項目
22.1.1接地裝置在地面以上的部分應按設計要求位置設測試點,測試點不應被外墻飾面遮蔽,且應有明顯標識。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查。
22.1.2接地裝置的接地電阻值應符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:用接地電阻測試儀測試,并查閱接地電阻測試記錄。
22.1.3接地裝置的材料規格、型號應符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查或查閱材料進場驗收記錄。
22.1.4當接地電阻達不到設計要求需采取措施降低接地電阻時,應符合下列規定:
1 采用降阻劑時,降阻劑應為同一品牌的產品,調制降阻劑的水應無污染和雜物;降阻劑應均勻灌注于垂直接地體周圍。
2 采用換土或將人工接地體外延伸至土壤電阻率較低處時,應掌握有關的地質結資料和地下土壤電阻率的分布,并應做好記錄。
3 采用接地模塊時,接地模塊的頂面埋深不應小于0.6m,接地模塊間距不應小于模塊長度的3倍~5倍。接地模塊埋設基坑宜為模塊外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且應詳細記錄開挖深度內的地層情況;接地模塊應垂直或水平就位,保持與原土層接觸良好。 檢查數量:全數檢查。
檢查方法:施工中觀察檢查,并查閱隱蔽工程檢查記錄及相關記錄。
22.2一般項目
22.2.1當設計無要求時,接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6m,且應在凍土層以下。圓鋼、角鋼、鋼管、銅棒、銅管等接地極應垂直埋入地下,間距不應小于5m;人工接地體與建筑物的外墻或基礎之間的水平距離不宜小于1m。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:施工中觀察檢查并用尺量檢查,查閱隱蔽工程檢查記錄。
22.2.2接地裝置的焊接應采用搭接焊,除埋設在混凝土中的焊接接頭外,應采取防腐措施,焊接搭接長度應符合下列規定:
1.扁鋼與扁鋼搭接不應小于扁鋼寬度的2倍,且應至少三面施焊;
2.圓鋼與圓鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,且應雙面施焊;
3.圓鋼與扁鋼搭接不應小于圓鋼直徑的6倍,且應雙面施焊;
4.扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,應緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊。 檢查數量:按不同搭接類別各抽查10%,且均不得少于1處。
檢查方法:施工中觀察檢查并用尺量檢查,查閱隱蔽工程檢查記錄。
22.2.3 當接地極為銅材和鋼材組成,且銅與銅或銅與鋼材連接采用熱劑焊時,接頭應無貫穿性的氣孔且表面平滑。 檢查數量:按焊接接頭總數量抽查10%,且均不得少于1個。
檢查方法:觀察檢查并檢查施工記錄。
24.2.4 采取降阻措施的接地裝置應符合下列規定:
1 接地裝置應被降阻劑或低電阻率土壤所包覆;
2 接地模塊應集中引線,并應采用干線將接地模塊并聯焊接成一個環路,干線的材質應與接地模塊焊接點的材質相同,鋼制的采用熱浸鍍鋅材料的引出線不應少于2處。 檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察檢查,并查閱隱蔽工程檢查記錄。