亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

啦啦
發帖時間:2017-12-14 08:40:06 樓主

問題1:墻柱和梁板拆除時間,達到設計強度也不一樣,那我做模板拆除資料時候,墻柱和梁板是分開做還是放到一塊做啊!

問題2:填寫模板拆除時間要比安裝時間晚多長時間?,時間分冬季和夏季嗎?

問題2:地下室模板拆除,砼需要做拆模同條件養護檢驗報告嗎?

默然-
回帖時間:2017-12-17 11:59:21 1樓

拆模檢驗批新規已經取消了,現在的拆模待拆模試塊結果出來達到拆模要求強度就可打張拆模申請就可以了,而且拆模申請只需做梁板的,墻柱的一般不做!
明朗的天
回帖時間:2017-12-14 10:53:46 2樓

問題1:墻柱和梁板拆除時間,達到設計強度也不一樣,那我做模板拆除資料時候,墻柱和梁板是分開做還是放到一塊做啊!

答:必須分開做資料。

問題2:填寫模板拆除時間要比安裝時間晚多長時間?,時間分冬季和夏季嗎?

答:墻柱拆除模板時不缺棱掉角(即混凝土終凝),梁板拆模應該嚴格按照小于2米,達到設計強度50%即可拆除,大于2米小于8米,達到75%即可拆除;大于8米即懸挑構件必須達到100%方可拆除。

問題3:地下室模板拆除,砼需要做拆模同條件養護檢驗報告嗎?

答:必須按照要求做拆模試塊。

云中飛鶴
回帖時間:2017-12-14 08:51:35 3樓

模板拆除資料已經不需要做了-----新的混凝土驗收規范取消了這個檢驗批
  • 啦啦2017-12-14 08:57:04回復

    老師,我明白了??墒俏覀儽O理現在還讓做的。能不能給我說下我提出的3個問題??!嘿嘿 老師,我明白了。可是我們監理現在還讓做的。能不能給我說下我提出的3個問題?。『俸?

  • 云中飛鶴2017-12-14 10:04:48回復

    給他看GB50204-2015混凝土結構工程施工質量驗收規范 給他看GB50204-2015混凝土結構工程施工質量驗收規范

其他類似問題

問題1:墻柱和梁板拆除時間,達到設計強度也不一樣,那我做模板拆除資料時候,墻柱和梁板是分開做還是放到一塊做??!問題2:填寫模板拆除時間要比安裝時間晚多長時間?,時間分冬季和夏季嗎?問題2:地下室模板拆除,砼需要做拆模同條件養護檢驗報告嗎?...閱讀全文

啦啦 2017-12-14 3022 3

計算模板拆除時間,用什么模塊...閱讀全文

豆豆842 2022-08-08 492 2

請問模板拆除檢驗批現在要不要做了?...閱讀全文

豆豆257 2017-02-28 2261 4

模板拆除檢驗批在哪?...閱讀全文

豆豆126 2016-05-07 2598 3

江蘇最新版檢驗批中 模板拆除 沒有了?...閱讀全文

水中游的鯊 2015-12-16 2372 1

售前客服