0.00以下的地下室是劃分到地基基礎還是主體結構?
GB50300-2013沒有明確?

米諾
回帖時間:2017-12-10 10:34:26 1樓

地下室一般劃分到主體結構里,我們這邊培訓新統表的專家有說,地基基礎與主體結構的劃分看地下室底板,劃分有三種情況:1、地下室底板是地基的一部分,例如筏板基礎、承臺,則底板及以下均屬于地基基礎分部;2、地下室底板只是承載地下室本身的荷載而不是作為地基的筏板基礎,則地基梁包括周身的墻、梁等均屬于主體結構;3、地下室底板雖只承受地下室本身的荷載,但是梁與柱、承臺連在一起,也劃到地基與基礎里;
  • LY2018-09-15 17:25:11回復

    米若:給你點贊! 米若:給你點贊!

云中飛鶴
回帖時間:2017-12-07 07:50:49 2樓

0.00以下的地下室是劃分到主體結構