亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

zhanchi2008
發帖時間:2017-11-13 09:45:56 樓主

《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ166-2016中,第3.1.3條中,立桿的常用型號為什么沒有常用的300、900、1500、1200等?

云中飛鶴
回帖時間:2017-11-13 11:28:45 1樓

云中飛鶴
回帖時間:2017-11-13 11:26:54 2樓

300、900、1500、1200等是水平桿件的模數,不是立桿步距的模數
愛瑞瑞
回帖時間:2017-11-13 10:00:37 3樓

這個是最初設計這個碗扣架的時候就確定了以0.6m(國外其實是0.5m,為了彰顯中國的特色就定為0.6m)作為模數,規范自然也就是0.6m,現在增加了出口的Q345材質的,有了0.5m的模數,相對更全了。

其他類似問題

《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ166-2016中,第3.1.3條中,立桿的常用型號為什么沒有常用的300、900、1500、1200等?...閱讀全文

zhanchi2008 2017-11-13 1751 3

塔吊基礎計算時塔吊型號為什么修改不了...閱讀全文

豆豆454 2016-07-12 2349 1

請問下? 我用的是貴州省施工資料管理軟件? 為什么沒有填表說明及規范這個功能?...閱讀全文

李龍飛 2018-04-04 1801 1

問題主要不是計算,是計算中小貼士內容:《建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ166-2008第6.2.1:模板支撐架應根據所承受的荷載選擇立桿的間距和步距,底層縱向水平桿作為掃桿,距地面高度小于等于350mm,立桿底部應設置可調底座或固定底座;立桿上端包括可調螺桿伸出頂層水平桿的長度不得大于0.7m-----這個6.2.1條沒有查到,請問具體在哪查到?...閱讀全文

豆豆92 2015-04-09 4739 1

請問模板碗扣式腳手架計算中立桿伸出水平桿長度a的小貼士沒有在規范中找到,請問具體規范是哪一條...閱讀全文

豆豆92 2015-04-09 3301 1