亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

mandy
發帖時間:2017-10-30 08:18:05 樓主

請問,地下室負一層梁板檢驗批容量怎么算?里面有后澆帶,現場采用筏板基礎,急求

健與美
回帖時間:2017-11-14 12:19:13 1樓

重看這題,我認為值得討論。

 模板檢驗批容量,不管是梁、墻、柱、板、后澆帶等的模板都屬于模板分項工程。在《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015的模板分項工程中是找不到檢驗批容量的規定的。所以模板檢驗批容量無限值它不是有限值(有限值是規范規定值)。范都沒有規定其檢驗批容量,故模板檢驗批容量只要按工程實際填寫即可

檢驗批容量:指本檢驗批的工程量,按工程實際填寫,計量項目和單位按專業驗收規范里對檢驗批容量的規定。

《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015

在模板分項工程中如4.2.7條它就有要求(是最小/實際抽樣數量中的檢驗批容量),但無檢驗批容量的規定

4.2.7模板的起拱應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工規范》GB50666的規定,并應符合設計及施工方案的要求。

檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、跨度大于18m時應全數檢查,度不于18m應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。

檢驗方法:水準儀或尺量。

又如4.2.9、4.2.10、4.2.11條。

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-10-31 08:12:44 2樓

鋼筋加工檢驗批按照鋼筋加工類型如,箍筋、受力筋、分布筋、彎起筋,按每工作班同一班組加工的各類型件數。
  • mandy2017-10-31 16:09:39回復

    請問墻柱 模板安裝容量是怎么算的? 請問墻柱 模板安裝容量是怎么算的?

健與美
回帖時間:2017-10-30 20:31:05 3樓

檢驗批容量:指本檢驗批的工程量,按工程實際填寫,計量項目和單位按專業驗收規范里對檢驗批容量的規定。

檢驗批容量總體分兩類:

有限值

無限值

2模板安裝檢驗批

驗收依據:《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(2010版)GB50204-2002

未給出明確限值(即無限值)。

  • 健與美2017-11-14 11:08:22回復

    《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(2010版)GB50204-2015模板分項工程中規定:全數檢查(即為無限值),它沒有對檢驗批容量的規定。按工程量實際填寫即可。 《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(2010版)GB50204-2015模板分項工程中規定:全數檢查(即為無限值),它沒有對檢驗批容量的規定。按工程量實際填寫即可。

云中飛鶴
回帖時間:2017-10-30 09:18:22 4樓

地下室負一層梁板檢驗批容量就是按梁和板的數量來填寫啊,這個和后澆帶沒有任何關系,至于筏板的容量按面填寫就行了啊
思緒飄了好遠
回帖時間:2017-10-30 09:03:46 5樓

在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。

梁按跨,支座間跨度算一跨,板按間,梁圍成的一間板就算一自然間。

  • mandy2017-10-30 17:01:28回復

    地下室負一層 鋼筋加工檢驗批容量怎么算? 地下室負一層 鋼筋加工檢驗批容量怎么算?

其他類似問題

請問,地下室負一層梁板檢驗批容量怎么算?里面有后澆帶,現場采用筏板基礎,急求...閱讀全文

mandy 2017-10-30 21234 5

一層柱,一層梁板還是叫二層梁板?有沒有規范嘛?...閱讀全文

邊走邊愛 2018-01-02 4991 4

我想問的是對于梁構件個數的問題,到底怎么算作一根梁,是柱與柱之間的算做一根,還是按照梁的種類(比如KL1,KL2,、、、)來算?求解!急需~~~~~~~~...閱讀全文

豆豆86 2015-04-17 5313 1

我是新手,不知道基礎模板安裝檢驗批容量按面積怎么算,有哪位大神指點一下,謝謝!急...閱讀全文

再見了舊時光 2018-10-13 3318 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信