從基礎開始,水電資料要做那些呢?那些預埋的管用那些檢驗批和隱蔽呢?麻煩大神們幫忙我說下

靜靜的等待
回帖時間:2017-10-28 16:34:01 1樓

1、水:套管預埋隱蔽資料,不用做檢驗批。                                                                  2、電氣:接地裝置安裝隱蔽資料、檢驗批資料;防雷引下線隱蔽資料、檢驗批資料;等電位連接隱蔽資料、檢驗批資料;電氣導管敷設隱蔽資料、檢驗批資料。水電安裝前期預埋需要做這些資料就好了,水試壓試驗哪些得等到主體完成管道安裝完畢才需要做的。
  • 番茄炒蛋2017-10-28 16:43:33回復

    明白了,非常感謝哈 明白了,非常感謝哈

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-10-28 11:26:38 2樓

1、電氣導管預埋,墻柱做一次、板做一次

2、給水系統完成后打壓試驗

  • 番茄炒蛋2017-10-28 14:05:22回復

    你上面的課件能發我一份嗎? 你上面的課件能發我一份嗎?

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-10-28 09:43:35 3樓



  • 番茄炒蛋2017-10-28 10:42:28回復

    不是很明白,我現在是基礎底板開始,電氣是不是墻柱做一次,板也做一次啊? 不是很明白,我現在是基礎底板開始,電氣是不是墻柱做一次,板也做一次啊?

  • 番茄炒蛋2017-10-28 10:43:40回復

    水的現在底板,要做通水試驗的嗎? 水的現在底板,要做通水試驗的嗎?

其他類似問題

從基礎開始,水電資料要做那些呢?那些預埋的管用那些檢驗批和隱蔽呢?麻煩大神們幫忙我說下...閱讀全文

番茄炒蛋 2017-10-27 3488 3

電氣預埋管 SC20 具體的規格是多少 管內徑是多少...閱讀全文

小寧 2011-01-21 5052 1

水電預埋資料怎么做,有哪些表格...閱讀全文

風影 2017-04-26 5789 1

水電管道預埋資料應該怎么做...閱讀全文

毒手佛心 2017-04-02 2094 1

萬能的樓主:關于水電預埋,普通照明PVC電導管預埋100m、500m、1000m時,檢驗批數量選幾個?應急照明中金屬管預埋100m、500m、1000m時,檢驗批數量該選幾個?或者預埋是按照建筑面積選擇檢驗批數量(每100m2選擇幾個)?還是導管累計米數選擇檢驗批數量?還是按照電氣回路選擇檢驗批數量?檢驗批表格是不是要把不同材質穿線導管分開做檢驗批?建筑電氣檢驗批列表中的導管敷設檢驗批和槽盒、梯架、托盤檢驗批表格各適用于那種情況適用?請問樓主建筑水電預埋需要做的資料中:普通照明導管敷設、不間斷電源(應急照明)導管敷設、綜合布線導管敷設(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盤導管敷設檢驗批表格?)、火災報警系統導管敷設(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盤導管敷設檢驗批表格?)、智能建筑導管敷設檢驗批(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盤導管敷設檢驗批表格?)一旦檢驗批數量選擇不當,要求對應手寫的原始記錄也無法完成,做了這么久資料,老是有人說不對,翻看GB50300-2013標準發現如下問題分享一下:3.0.9 檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合 有關專業驗收規范的規定。當采用計數抽樣時,最小抽樣數量尚應符合表 3.0.9 的要求。 明顯不合格的個體可不納入檢驗批,但應進行處理,使其滿足有關專業驗收規范的規 定,對處理的情況應予以記錄并重新驗...閱讀全文