無壓污水管道的閉水試驗記錄表中的允許滲水量和實際滲水量如何計算?兩者之間如何換算?

云中飛鶴
回帖時間:2017-10-30 09:59:01 1樓

查GB50268,給排水管道工程施工及驗收規范,查表《無壓力管道
、嚴密性試驗允許滲水量》閉水實驗也叫蓄水試驗,要放滿水,水
要有足夠容積。 蓄水試驗的蓄水深度應不小于20mm,蓄水高度
一般為30-100mm,蓄水時間為24小時,水面無明顯下降為合格。
一般在屋面、衛生間或有防水要求的房間做此試驗。蓄水試驗的
前期每1小時應到樓下檢查一次,后期每2-3小時到樓下檢查一
次。若發現漏水情況,應立即停止蓄水試驗,重新進行防水層
完善處理,處理合格后再進行蓄水試驗。

其他類似問題

無壓污水管道的閉水試驗記錄表中的允許滲水量和實際滲水量如何計算?兩者之間如何換算?...閱讀全文

金剛 2017-10-27 3176 1

無壓污水管道的閉水試驗記錄表中的允許滲水量和實際滲水量如何計算?兩者之間如何換算?...閱讀全文

金剛 2017-10-27 29678 1

玻璃夾砂管閉水試驗的允許滲水量...閱讀全文

小榴蓮 2020-10-06 1160 0

這里面的折合平均實測滲水量是怎么做的啊 我不太懂 好像不是實測滲水量轉化的...閱讀全文

瑤啊瑤啊瑤 2018-01-29 7668 1

水池滿水試驗滲水量怎樣計算?...閱讀全文

xiaopingguomxf 2016-03-12 7488 2