無壓污水管道的閉水試驗記錄表中的允許滲水量和實際滲水量如何計算?兩者之間如何換算?
查GB50268,給排水管道工程施工及驗收規范,查表《無壓力管道
、嚴密性試驗允許滲水量》閉水實驗也叫蓄水試驗,要放滿水,水
要有足夠容積。 蓄水試驗的蓄水深度應不小于20mm,蓄水高度
一般為30-100mm,蓄水時間為24小時,水面無明顯下降為合格。
一般在屋面、衛生間或有防水要求的房間做此試驗。蓄水試驗的
前期每1小時應到樓下檢查一次,后期每2-3小時到樓下檢查一
次。若發現漏水情況,應立即停止蓄水試驗,重新進行防水層
完善處理,處理合格后再進行蓄水試驗。