關于鋼筋檢驗批里面有個鋼筋連接檢驗批,我們結構板和梁上面都是沒有套筒,也沒有電渣壓力焊,只是綁扎,還要做這張檢驗批表格嗎?

明朗的天
回帖時間:2017-10-23 12:44:07 1樓

鋼筋安裝檢驗批表格中已對連接進行了驗收,故沒有必要為了資料而做資料

云中飛鶴
回帖時間:2017-10-23 10:39:08 2樓

關于鋼筋檢驗批里面有個鋼筋連接檢驗批,我們結構板和梁上面都是沒有套筒,也沒有電渣壓力焊,只是綁扎,還要做這張檢驗批表格-------當然,主控項目第一項,一般項目,第一項、第四項和第五項都要填寫的哦


  • 米諾2017-11-19 16:58:05回復

    這個接頭數是抽樣出來的數量還是送檢的數量呀,我一直填的是套筒送檢的那個數量,還有只是綁扎的梁板部位,我綁扎接頭不送檢,也沒去數接頭數所以一般項目的第一項我一直沒有填寫,是不是都做錯了呀? 這個接頭數是抽樣出來的數量還是送檢的數量呀,我一直填的是套筒送檢的那個數量,還有只是綁扎的梁板部位,我綁扎接頭不送檢,也沒去數接頭數所以一般項目的第一項我一直沒有填寫,是不是都做錯了呀?

  • 云中飛鶴2017-11-20 08:32:55回復

    這個接頭數是實際全部接頭數量-----要求全檢,不用送試樣,主控第一項有,第二項沒有,一般項目第二項、第三項沒有 這個接頭數是實際全部接頭數量-----要求全檢,不用送試樣,主控第一項有,第二項沒有,一般項目第二項、第三項沒有

明朗的天
回帖時間:2017-10-22 17:35:48 3樓

完全沒必要做

  • 云中飛鶴2017-10-23 10:40:34回復

    綁扎接頭難道你們不需要驗收? 綁扎接頭難道你們不需要驗收?

  • 云中飛鶴2017-10-23 10:41:21回復

    接頭百分率好搭接長度,箍筋加密等不驗收么? 接頭百分率好搭接長度,箍筋加密等不驗收么?

匿名用戶
回帖時間:2017-10-21 21:48:58 4樓

要,連接通常分三種:機械連接、焊接、綁扎搭接。
℡Smile鳳﹍
回帖時間:2017-10-21 16:04:12 5樓

上面有綁扎搭接的選項、沒有焊接和機械連接你就不選唄!

其他類似問題

關于鋼筋檢驗批里面有個鋼筋連接檢驗批,我們結構板和梁上面都是沒有套筒,也沒有電渣壓力焊,只是綁扎,還要做這張檢驗批表格嗎?...閱讀全文

沙漏 2017-10-21 4085 5

請教各位同仁關于“磚混結構中鋼筋連接方式采用綁扎搭接的”需要做這張表格嗎?...閱讀全文

2018-07-17 6153 2

鋼筋安裝檢驗批有綁扎鋼筋網、鋼筋骨架,這個,是梁、柱是綁扎鋼筋骨架。板是綁扎鋼筋網。對嗎?哪位前輩指導下。...閱讀全文

沙漏 2017-10-29 3683 3

問題1:檢驗批容量以鋼筋接頭算,那么梁上采用綁扎?怎么算檢驗批容量?我做的是主體一層柱、二層梁板的資料,柱子用電渣壓力焊,梁上面沒有接頭,采用綁扎。 問題2、縱向受力鋼筋的連接方式 最小/實際抽樣數量,我柱子是(14-22五種的,電渣壓力焊,是不是填 5/5???都不超過300接頭) 問題3、一般項目里的第三條:怎么填??? 最小/實際抽樣數量? 怎么填? 問題4、一般項目的第四條:怎么填? 問題5、一般項目第五條怎么填? 主要是鋼筋綁扎 怎么算檢驗批容量 ,按規格算還是?...閱讀全文

皮皮豬 2015-04-21 10302 1

梁板鋼筋用絲綁扎搭接算鋼筋連接嗎...閱讀全文

╭ァ往 事 如 煙 、 2015-10-01 3071 4

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信