發帖時間:2017-10-15 23:49:17 樓主

《塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。》計算塔吊扶墻出現這個,我不懂是什么意思。請高手解答一下。謝謝。

愛瑞瑞
回帖時間:2017-10-16 14:20:30 1樓

方便把計算書上傳嗎?詳細看看是哪里出問題了。
  • rock2017-10-16 14:45:52回復

    麻煩你給看看,我搞糊涂了。 麻煩你給看看,我搞糊涂了。

  • 愛瑞瑞2017-10-17 08:45:44回復

    但是你的文件呢? 但是你的文件呢?

  • rock2017-10-17 09:32:51回復

    附件沒有嗎?我傳了,你看一下,我另外發了一個帖子。 附件沒有嗎?我傳了,你看一下,我另外發了一個帖子。

  • 愛瑞瑞2017-10-17 09:33:20回復

    已經在新的帖子回復你了,請詳細看看。 已經在新的帖子回復你了,請詳細看看。

云中飛鶴
回帖時間:2017-10-16 08:55:22 2樓

這個是你附墻桿件,起始位置和間距設置的問題,對于這個提示,你可以不用去管,對計算沒有影響
  • rock2017-10-16 13:04:30回復

    對計算沒有影響嗎? 對計算沒有影響嗎?

  • rock2017-10-16 13:08:23回復

    顯示驗算結果不通過。 顯示驗算結果不通過。

  • 云中飛鶴2017-10-16 14:22:34回復

    通不過,是你其它部分的錯誤啊 通不過,是你其它部分的錯誤啊

  • rock2017-10-16 15:36:21回復

    所以我現在懵就懵在這里了,我找不到問題出在哪里。 所以我現在懵就懵在這里了,我找不到問題出在哪里。

愛瑞瑞
回帖時間:2017-10-16 08:37:03 3樓

感覺這個話語描述的很清楚,不知道你是哪里不懂了?
  • rock2017-10-16 13:05:51回復

    我在計算塔吊扶墻的時候,計算結論出現了這句話,《塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。》我不懂是哪里設置的有問題。 我在計算塔吊扶墻的時候,計算結論出現了這句話,《塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。》我不懂是哪里設置的有問題。

  • rock2017-10-16 13:08:00回復

    顯示驗算結果不通過。 顯示驗算結果不通過。

其他類似問題

《塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。》計算塔吊扶墻出現這個,我不懂是什么意思。請高手解答一下。謝謝。...閱讀全文

rock 2017-10-15 2664 3

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20171016145000_8340.doc誰能幫幫我,QQ5856759...閱讀全文

rock 2017-10-16 2873 2

安全計算軟件無此類型...閱讀全文

仰望 2019-04-10 1418 3

塔吊扶墻施工方案,塔吊扶墻施工方案怎么寫?...閱讀全文

奮斗 2022-12-29 1368 1

80塔吊,標準節截面1800,在使用過程中,相連兩道扶墻的最大間距是多少...閱讀全文

翔羽 2011-12-03 60793 3