關于高支模專家論證的問題
4017
4
1、為什么專家論證的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件傳力的情況?
2、為什么專家論證的,梁底不能出現單立桿或者三立桿的情況?
既然不能用,軟件為什么還會設計共用的程序呢?
受教了
1、為什么專家論證的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件傳力的情況? 梁板立柱公用的情況只適用與小截面梁,不適用于超限梁,因超限梁荷載過大,扣件抗滑移能力,滿足不了支撐需要。
2、為什么專家論證的,梁底不能出現單立桿或者三立桿的情況?對于梁板立柱不共用的情況,梁底允許出現三根立桿,但不允許出現一根立桿的情形,單獨的一個立桿,無法保證主梁平衡
5203302017-10-20 16:17:58回復
感謝專家的回復! 感謝專家的回復!
1、鋼管扣件受力的可靠性比較低,部分省份已禁止采用鋼管扣件受力,比如福建。
2、高支模要么高,要么重,單立桿承載力比較低,穩定性相對較差。
軟件只是方便你計算而已,而且這些東西高大模板不能用,普通模板就可以,并不是沒價值。
5203302017-10-20 16:17:41回復
感謝專家的指點。 感謝專家的指點。
5203302017-10-20 16:16:06回復
感謝您的寶貴意見和提醒! 感謝您的寶貴意見和提醒!
其他類似問題
1、為什么專家論證的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件傳力的情況?2、為什么專家論證的,梁底不能出現單立桿或者三立桿的情況?既然不能用,軟件為什么還會設計共用的程序呢?...閱讀全文
520330 2017-10-14 4017 4
8米高高支模需專家論證嗎?...閱讀全文
奮斗 2023-07-21 1990 2
請問:JGJ/T231盤扣式作業架搭設高度大于24m、GB51210和T/CECS699落地作業架搭設高度大于40m,安全等級為Ⅰ級;與住建部的50m及以上落地式鋼管架,屬于超危大工程;高度要求都不一樣,盤扣那么好才24m,如何理解?都需要專家論證嗎?謝謝。...閱讀全文
gg 2024-08-21 624 0
對于跨度超過18米 這個18米是說柱子間的最長距離嗎?地下室頂板井字梁的跨度很大的,這個超過18米也算么? 如下圖豎向井字梁,柱子間肯定沒有超過18米的,但是不算柱子的話這條豎向井字梁超過了的,這個算超過18米么?...閱讀全文