亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

1
發帖時間:2017-09-24 09:06:12 樓主

筏板基礎的預制樁有一百多根,樁規格是PHC-A400(95),樁位的允許偏差是多少,是200么?怎么計算

健與美
回帖時間:2017-09-24 12:28:36 1樓

樁徑是400,樁數大于16根,樁位允許偏差值是200或130基夲準確。最外邊樁取130嚴了些,實際在133時,也在允許偏差內。

回答:5.1.3 打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符合表 5.1.3 的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的 15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角)。的依據是:《建筑地基基礎施工質量驗收規范》GB50202-2002。認為有用,煩請勞駕點個

健與美
回帖時間:2017-09-24 09:58:17 2樓

樁位的允許偏差表 5.1.3規定

5.1.3 打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符

合表 5.1.3 的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的 15%(傾斜角系樁的縱
向中心線與鉛垂線間夾角)。

  • 12017-09-24 10:11:53回復

    樁徑是400,樁數大于16根,樁位允許偏差值是200或130么 樁徑是400,樁數大于16根,樁位允許偏差值是200或130么

其他類似問題

筏板基礎的預制樁有一百多根,樁規格是PHC-A400(95),樁位的允許偏差是多少,是200么?怎么計算...閱讀全文

1 2017-09-24 10095 2

大家好,我這邊的工程采用泥漿護壁成孔灌注樁,目前正在進行地下室底板的施工工作,其中涉及到土方開挖,破樁后的樁位偏差記錄。按照地基與基礎驗收規范的要求,我這邊正在進行樁位偏差的檢查和填寫工作。可是對樁位偏差的要求,我們有不同意見,我認為泥漿護壁成孔灌注樁的樁位偏差的要求應該是正負50mm,樁頂標高偏差應該是正負20mm。但是規范里面又有樁位允許偏差,其允許值較大。想請問一下,800mm的樁徑,15米的樁長,其平面偏差和樁頂標高偏差應該是多少。靜候佳音,謝謝!...閱讀全文

礫年截泠 2015-09-20 6611 2

板筋間距的允許偏差是多少?...閱讀全文

童心未泯 2018-08-14 2006 1

骨架截面高度和寬度的允許偏差是多少?...閱讀全文

童心未泯 2018-08-14 1317 1

柱縱筋間距的允許偏差是多少?...閱讀全文

童心未泯 2018-08-14 1577 1