使用吊籃進行外墻抹灰時資料該怎么做?
3185
2
現場外墻抹灰使用的是吊籃,分東西南北四個立面分開來抹,例如東立面是從頂層一直抹到底層的,等這個立面抹完了,再抹其他的三個立面,請問抹灰的檢驗批和掛網隱蔽、混凝土隱蔽該怎么做?是按這個實際做做4份呢還是分層做呢,求大神指教
米諾2017-09-20 19:04:39回復
求大神指教:1、規范中規范每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,而我東立面從15層到首層已經超過1000平米了怎么辦,我實際30層的; 2、實際中先抹的16層-22層,現在是用吊籃直接從15層抹到首層,請問部位上怎么寫?1-15層東立面外墻抹灰,這樣嗎? 求大神指教:1、規范中規范每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,而我東立面從15層到首層已經超過1000平米了怎么辦,我實際30層的; 2、實際中先抹的16層-22層,現在是用吊籃直接從15層抹到首層,請問部位上怎么寫?1-15層東立面外墻抹灰,這樣嗎?
http://www.39xt.com/Question/Question_Answer_139608_1.aspx
這個跟是不是吊籃抹灰無關,根據對應驗收規范室外:每500~1000 m2應劃為一個檢驗批
其他類似問題
現場外墻抹灰使用的是吊籃,分東西南北四個立面分開來抹,例如東立面是從頂層一直抹到底層的,等這個立面抹完了,再抹其他的三個立面,請問抹灰的檢驗批和掛網隱蔽、混凝土隱蔽該怎么做?是按這個實際做做4份呢還是分層做呢,求大神指教...閱讀全文
米諾 2017-09-19 3185 2
外墻防水怎么做...閱讀全文
雨 2015-10-20 2665 3
外墻用電動吊籃方案...閱讀全文
拼搏 2012-03-15 4098 1
外墻防水涂料怎么做?表是空白的?...閱讀全文
星 2018-01-10 1804 3
如圖,這是我外墻保溫的做法,保溫只做一個檢驗批(墻體節能工程檢驗批),我隱蔽資料要做幾個呢?可不可以就做一個,隱蔽內容就是外墻保溫,隱蔽圖就用這個圖可以嗎?...閱讀全文
默然- 2017-06-04 5128 2