亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

龍龍
發帖時間:2017-09-15 17:55:53 樓主

各位大神,請問一下,我用的梁模板模塊,由于是27高,超高,我步距設置的為1000mm,今天專家論證的說可能1米,不易施工,可以試試1200,叫我重新按1200計算,對比一下系數大不大于1米搭設時的系統的2倍,請問這個用哪個對比。專家說的什么(r05),具體我也不知道,求教!

小玩
回帖時間:2017-09-18 11:13:42 1樓

步距1米現場不好施工,你用1.2米計算看一下能否通過,能通過就沒問題,也沒什么對比性

其他類似問題

各位大神,請問一下,我用的梁模板模塊,由于是27高,超高,我步距設置的為1000mm,今天專家論證的說可能1米,不易施工,可以試試1200,叫我重新按1200計算,對比一下系數大不大于1米搭設時的系統的2倍,請問這個用哪個對比。專家說的什么(r05),具體我也不知道,求教!...閱讀全文

龍龍 2017-09-15 2230 1

不知為何,不用選梁模板(扣件式)1.8m步距,只能是先500mm~1600mm,這個范圍,不應該啊。規范也只是要求2.0以內,高大模板1.8m以內呀。奇怪了,百思不得其姐。麻煩專家指點一下。...閱讀全文

68681954 2018-03-07 2464 3

外排腳手架步距之間的縱向水平桿在軟件中是如何體現的?(如圖箭頭所示)...閱讀全文

Realman 2018-03-02 2376 3

關于井架落地卸料平臺計算問題。比如建筑物層高為3.8米,,,卸料平臺的步距怎么算?肯定是每層一個卸料平臺,步距按3.8米么計算不出來,,按1.5米么感覺不對勁額。。...閱讀全文

/右太極 2013-03-29 4017 1

一般外架的步距都是1.8~2.0m按規范來,但是有時候比如標準層高3.3m,軟件設計的連墻件2步3跨,2*1.8=3.6m,但是施工現場基本連墻件都設置樓板層;這就導致連墻件的設置基本跟樓板層是錯開的,實現不了。如何解決這種矛盾,如何根據層高設置步距??...閱讀全文

豆豆329 2022-09-12 1767 1