1、我想請教一下這三張表格是什么關系呢?

2、分部、子分部工程質量驗收記錄里面的“觀感質量檢查結果”如何填寫?有沒有對應的檢查記錄表?

3、裝飾工程觀感質量檢查記錄里面的檢查點數是如何確定的?

求教!!!



施工小茗
回帖時間:2019-10-29 14:42:10 1樓

表3.0.14  單位(子單位)工程觀感質量抽查數量及評價表

項目

序號

觀 感 抽 查 項 目

抽  查  數  量

建筑與結構

1

室外墻面、變形縫、水落管及屋面

全數檢查

2

室內墻面、室內頂棚、室內地面

按不同類型各自總量的10%抽查,且不少于3個自然間,不足3間時應全數檢查

3

樓梯、踏步、護欄

按樓層數的10%抽查,且不少于3層

4

門窗

按不同類型各自總量的5%抽查,且不少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,按不同類型各自總量的10%抽查,且不少于6樘,不足6樘時應全數檢查

給排水與采暖

1

管道接口、坡度、支架

管道接口、支架按不同類型各抽查不少于10個,不足10個時應全數檢查;管道坡度按不同類型各自總量的10%抽查,且各不少于5段,不足5段時應全數檢查

2

衛生器具、支架、閥門

按不同類型各自總量的10%抽查,且不少于5組(處),不足5組(處)時應全數檢查

3

檢查口、掃除口、地漏

按各自總量的10%抽查,且各不少于5處(個),不足5處(個)時應全數檢查

4

散熱器、支架

按不同類型各自總量的10%抽查,且不少于5組(處),不足5組(處)時應全數檢查

建筑電氣

1

配電箱、盤、板、接線盒

配電箱(盤、板)按各自總量的10%抽查,且各不少于5臺,不足5臺時應全數檢查;接線盒一般按總量的5%抽查,且不少于10個

2

設備器具、開關、插座

按各自總量的10%抽查,且不少于10個,不足10個時應全數檢查

3

防雷、接地

防雷、工作、重復接地及系統保護接地應全數檢查;線路、設備接地及等電位聯結等按各自總量的10%抽查,且不少于10處,不足10處時應全數檢查

智能建筑

1

機房設備安裝及布局

按各自總量的10%抽查,且各不少于5臺,不足5臺時應全數檢查

2

現場設備安裝

按各自總量的5%抽查,且不少于10臺(個),不足10臺(個)時應全數檢查

通風與空調

1

風管、支架

按總量的10%抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查;潔凈工程按制作總量的20%抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查

2

風口、風閥

按總量的10%抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查;潔凈工程按制作總量的20%抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查

3

風機、空調設備

按總量的10%抽查,且不少于1臺

4

閥門、支架

按總量的10%抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查;潔凈工程按制作總量的20%抽查,且不少于5件,不足5件時應全數檢查

續表3.0.14 

項目

序號

觀 感 抽 查 項 目

抽  查  數  量

 

5

水泵、冷卻塔

全數檢查

6

絕熱

按總量的10%抽查,其中風管部件、閥門不少于2個,管道閥門、過濾器不少于5個,不足最低數時應全數檢查

 

1  抽查結果有90%及以上的點、處符合相應專業施工質量驗收規范規定的外觀質量,其余量不得有影響使用功能或明顯影響外觀質量的缺陷,評價為好。

2  抽查結果有80%及以上的點、處符合相應專業施工質量驗收規范規定的外觀質量,其余量不得有影響使用功能或明顯影響外觀質量的缺陷,評價為一般。

3  抽查結果達不到80%的點、處符合相應專業施工質量驗收規范規定的外觀質量,評價為差。評價為差的子目應進行返修。

丁丁
回帖時間:2017-09-15 16:18:05 2樓

觀感驗收,顧名思義就是表面看到的,不需要對已經隱蔽部位的做
丁丁
回帖時間:2017-09-15 10:23:10 3樓

1、由第一張表格的內容才能形成第二張、第三張表格的數據

2、觀感質量檢驗結果寫:“好、一般、差”三選一

3、裝飾工程觀感質量檢查記錄檢查點數是根據現場查驗的數據,填寫好表格上,質量評價也是寫:“好、一般、差”三選一

  • 豆豆3482017-09-15 10:33:37回復

    另外還有:一些最終被隱蔽掉的分項工程,須要有觀感質量檢查結果嗎?例如:石材幕墻里面用玻璃棉做節能,石材目前各完成后玻璃棉就被石材隱蔽掉了,那么玻璃棉的節能子分部里面“觀感質量檢查結果”還需要填寫嗎? 另外還有:一些最終被隱蔽掉的分項工程,須要有觀感質量檢查結果嗎?例如:石材幕墻里面用玻璃棉做節能,石材目前各完成后玻璃棉就被石材隱蔽掉了,那么玻璃棉的節能子分部里面“觀感質量檢查結果”還需要填寫嗎?

其他類似問題

1、我想請教一下這三張表格是什么關系呢?2、分部、子分部工程質量驗收記錄里面的“觀感質量檢查結果”如何填寫?有沒有對應的檢查記錄表?3、裝飾工程觀感質量檢查記錄里面的檢查點數是如何確定的?求教!!!...閱讀全文

豆豆348 2017-09-14 20746 3

1.單位工程觀感質量檢查記錄2.單位工程安全和功能檢驗資料核查和主要功能抽查記錄3.?單位工程質量控制資料核查記錄這三個表格內容要怎么填...閱讀全文

............. 2017-05-05 7595 1

按什么來填寫?...閱讀全文

華爾街 2018-11-03 3584 1

單位工程觀感質量檢查記錄點數的填寫規范? 多少點數是好 多少點數是一般 看規范上嗎...閱讀全文

duan 2017-06-21 3865 1

園林單位工程觀感質量檢查記錄:抽 查 質 量 狀 況 的10個格子中填寫什么內容,打勾或打O?...閱讀全文