發帖時間:2017-08-26 10:29:22 樓主

做房屋亮化,泛光照明這一塊。我們這邊要求按照GB50303-2015標準驗收。燈具裝在房屋的外側,室外。橋架搭設在外墻上,電線電纜放在橋架里面,用蓋板蓋上。需要做隱蔽工程資料嗎?

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-08-26 11:17:58 1樓

需要做橋架及電纜敷設隱蔽記錄
  • 愛老婆會發達2017-08-26 23:05:44回復

    我的橋架線槽裝在房屋瓦片下面并且在外面,不是埋在墻里面的,也要做橋架跟電纜敷設隱蔽記錄嗎 我的橋架線槽裝在房屋瓦片下面并且在外面,不是埋在墻里面的,也要做橋架跟電纜敷設隱蔽記錄嗎

其他類似問題

做房屋亮化,泛光照明這一塊。我們這邊要求按照GB50303-2015標準驗收。燈具裝在房屋的外側,室外。橋架搭設在外墻上,電線電纜放在橋架里面,用蓋板蓋上。需要做隱蔽工程資料嗎?...閱讀全文

愛老婆會發達 2017-08-26 4435 1

普通照明里面寫了有暗敷在墻里面,但是應急照明里面的沒寫標明,那是否有暗敷隱蔽的情況?求解,謝謝...閱讀全文

啊旺 2017-11-18 4733 2

請問普通住宅需要做哪些檢驗批?建筑照明通電試運行檢驗批需要做嗎?檢驗批容量怎么填寫?謝謝...閱讀全文

浪跡天涯 2017-08-31 4463 1

建筑電氣都需要做那些資料? 具體的資料表格和目錄?...閱讀全文

haiwen 2013-07-15 3720 2

內墻開槽敷設JDG管,在回補之前要做隱蔽驗收嗎?...閱讀全文