鋼筋工程

1、地梁鋼筋綁扎


?


做法標準:

1、 彈線控制主筋與箍筋的間距;

2、 底部采用水泥墊塊,梁兩側采用塑料或其它墊塊控制保護層厚度;

3、 綁扎絲朝向梁內側彎曲。

質量標準:

1、 鋼筋規格、數量符合設計要求;

2、 受力鋼筋間距允許偏差±10mm之內;排距允許偏差 ±5mm之內;箍筋間距允許偏差±20mm之內;保護層厚度允許偏差±5mm之內;

3、 綁扎絲扣無漏綁,扎絲朝里彎曲。

?

2、底板鋼筋綁扎


?



?


做法標準:

1、 在地面上彈線控制主筋的間距;

2、 底部采用水泥墊塊或碎大理石墊塊,側面采用塑料或其它墊塊,控制保護層厚度;

3、 按照設計要求確定上下排雙向鋼筋的上下位置;

4、 架立筋間距符合施工方案要求,確保上排筋不下塌;

5、 綁扎絲不得漏綁;

6、 上下排鋼筋若雙層排列,兩排鋼筋之間墊不小于25mm的短鋼筋。

質量標準:

1、 鋼筋規格、數量、間距符合設計要求;

2、 保護層厚度偏差不得大于±10mm,鋼筋不得與底板或側模接觸,防止滲水銹蝕;

3、 受力鋼筋網片長寬間距允許偏差±10mm之內;網眼尺寸允許偏差±20mm之內;箍筋間距允許誤差±20mm之內;

4、 用水準儀測量上排鋼筋平整度不大于5mm2m,保證鋼筋保護層厚度;

5、 綁扎絲扣無漏綁,扎絲朝里彎曲。

?

3、墻體鋼筋綁扎


?



?


做法標準:

1、 通過水平和豎向梯子筋控制墻筋的間距;

2、 采用墊塊控制保護層厚度,墊塊采用梅花型布置;

3、 確定拉鉤筋位置和間距;

4、 水平筋和豎向筋的相對位置符合圖紙要求;

5、 綁扎絲朝向墻內側彎曲;

6、 鋼筋彎勾朝向混凝土內側;

7、 雙層鋼筋網片中間應設置梯子筋,以固定鋼筋間距。

質量標準:

1、鋼筋規格、數量符合設計要求;

2、受力鋼筋間距允許偏差±10mm之內;排距允許偏差 ±5mm之內;

3、鋼筋保護層厚度允許偏差±3mm之內;

4、綁扎絲扣無漏綁,扎絲彎頭朝里;

5、雙層鋼筋網片之間凈距偏差不大于3mm

6、梯子筋頂模撐需刷防銹漆。

?

4、柱子鋼筋綁扎


?



?


做法標準:

1、 通過柱子定位框控制柱子主筋位置;

2、 直尺控制箍筋位置和間距;

3、 采用墊塊控制保護層厚度;

4、 豎向鋼筋彎勾朝向柱子內側;

5、 箍筋彎勾疊合處交錯布置在四角豎向鋼筋上;

6、 框架梁、牛腿及柱冒等鋼筋,放在柱縱向鋼筋內側。

質量標準:

1、鋼筋規格、數量符合設計要求;

2、受力鋼筋間距允許偏差±10mm之內,排距允許偏差 ±5mm之內;

3、鋼筋保護層厚度允許偏差±5mm之內;

4、綁扎絲扣無漏綁,扎絲彎頭朝里。

5、角部豎向鋼筋彎勾與模板成45度角,中間鋼筋彎勾與模板成90度角。

?

5、鋼筋套筒連接


?


做法標準:

1、 鋼筋下料采用無齒鋸切割,端面平直;

2、 鋼筋套筒合格,鋼筋螺紋加工牙形飽滿,無斷牙禿牙等缺陷。螺紋加工完畢,應套保護蓋保護;

3、 套筒連接采用扭矩扳手連接,擰緊力矩值符合規范要求;

4、 逐一檢查,合格后點油漆標明。

質量標準:

1、鋼筋端頭應與軸線垂直,不得有馬蹄形或撓曲;

2、 扭矩扳手擰緊力矩值符合規范或設計要求,力矩扳手的精度為±15%

3、連接后每端外露不能超過一個完整絲;

4、兩條互相連接的鋼筋肋部應在一條直線上。

?

6、鋼筋電渣壓力焊


?


做法標準:

1、 焊接工藝和焊接參數需在施工前提前制定;

2、 鋼筋軸線不能偏移、鋼筋不能彎折、鋼筋不得出現咬邊、未焊合現象;

3、 要求焊包均勻,無氣孔、燒傷和焊包下淌現象。

質量標準:

1、 檢查焊接設備及焊劑合格證明和施工人員上崗證;

2、 焊接施工前,制定施工方案,明確焊接工藝及參數;

3、 四周焊包突出鋼筋表面的高度應大于或等于4mm

4、 接頭處的彎折角不得大于4度;

55、 接頭處的軸線偏移不得大于鋼筋直徑的0.1倍,且不得大于2mm

?

模板工程

1、木模板


?


做法標準:

1、 模板接縫不應漏漿;采用硬拼縫;

2、 模板使用前應涂刷隔離劑;

3、 模板安裝的偏差應符合規范規定。

質量標準:

1、 全數檢查模板接縫和隔離劑涂刷情況;

2、 模板安裝后檢查模板允許偏差:軸線位置5mm之內;截面尺寸:+4mm-5mm

3、 相鄰模板表面高低差允許偏差2mm以內;表面平整度不能大于5mm

4、 頂板模板需按照跨度的1/1000~3/1000起拱。

?

2、頂板模板支撐體系


?



?


做法標準:

1、 所用鋼管扣件必須有質量合格證;

2、 模板底部主次龍骨規格、間距符合設計要求;

3、 頂板立桿要保持在同一條直線上;

4、 支設立桿時,為防止把下層樓面混凝土壓傷,立桿底部必須墊方木墊塊;

5、 立桿和水平桿要符合設計要求;

質量標準:

1、 各種鋼管采用外徑48mm,壁厚3.5mm的焊接鋼管并有質量合格證;

2、 使用的鋼管不得有變形、開焊、裂紋等缺陷,并做防銹處理;

3、 使用的扣件需進行全數檢查,不得有氣孔、砂眼、裂紋、滑絲等缺陷并有質量合格證;

4、 底層掃地桿距地面一般控制在500mm以內,上部設置上橫桿,中部設置腰桿,以防立桿失穩;

5、 根據計算結果,在跨度較大或主梁部位,為防止局部失穩,應設置剪刀撐;

6、 立桿底部墊塊采用50mm×100mm的短木方,長度大于20cm

?

3、全鋼大模板


?


做法標準:

1、 模板接縫不應漏漿;

2、 模板使用前應涂刷隔離劑;

3、 模板安裝的偏差應符合規范規定。

質量標準:

1、 全數檢查模板接縫和隔離劑涂刷情況;

2、 模板安裝后檢查模板允許偏差:軸線位置不大于5mm;截面尺寸:+4mm-5mm

3、 相鄰模板表面高低差允許偏差為2mm之內,表面平整度為5mm之內,層高垂直度允許偏差:層高不大于5米為6mm之內,大于5米為8mm之內。

?

4、小組合式鋼模板


?


做法標準:

1、 結構混凝土的強度等級必須符合設計要求;

2、 結構尺寸必須與設計圖紙及變更洽商一致;

3、 用于檢查結構構件混凝土強度的試件應在混凝土的澆筑地點隨機抽取,取樣與試件留置應符合規范。

質量標準:

1、 混凝土外觀無露筋、蜂窩、孔洞、夾渣、疏松、裂縫、外形缺陷等質量問題;

2、 結構尺寸允許偏差:軸線:5mm;垂直度:≦5m8mm;>5m10mm;標高:±10mm;截面尺寸:+8mm,-5mm;表面平整度:8mm

?

2、鋼筋混凝土剪力墻


?


做法標準:

1、 結構混凝土的強度等級必須符合設計要求;

2、 結構尺寸必須與設計圖紙及變更洽商一致;

3、 用于檢查結構構件混凝土強度的試件應在混凝土的澆筑地點隨機抽取,取樣與試件留置應符合規范。

質量標準:

1、 混凝土外觀無露筋、蜂窩、孔洞、夾渣、疏松、裂縫、外形缺陷等質量問題;

2、 結構尺寸允許偏差:軸線:5mm;垂直度:≦5m允許偏差8mm;垂直度>5m允許偏差10mm;標高:±10mm;截面尺寸:+8mm,-5mm;表面平整度:8mm

?

3、混凝土同條件養護


?


做法標準:

1、 同條件養護試件所對應的結構構件或結構部位,應由監理(建設)、施工單位共同選定;

2、 對混凝土結構工程中的各混凝土強度等級,均應留置同條件養護試件;

3、 養護試件需用鐵籠上鎖,與混凝土結構在同一部位同條件養護。

質量標準:

1、 檢查是否設置同條件養護并經監理批準;

2、 檢查混凝土結構中各等級混凝土是否設置同條件養護試件;

3、 檢查試件的同條件養護位置是否同混凝土結構在同一部位。

?

地下室防水卷材


?


做法標準:

1、 基層處理、涂刷底子油;

2、 按規范要求設置附加層;

3、 卷材鋪粘;

4、 卷材鋪貼完畢,及時進行保護層澆筑,保證成品質量。

質量標準:

1、 基層牢固、平整、無浮塵、底子油涂刷均勻,無流淌和露底;

2、 附加層寬度≥50cm;設置在陰陽角及管根部位;

3、 卷材長短邊搭接長度≥10cm;搭接縫嚴密,無皺折、翹邊和空鼓;

4、 保護層厚度符合設計要求。

?

砌體結構

1、砌體


?


做法標準:

1、砌筑之前,各種磚材需按相應要求提前用水濕潤;

2、彈線控制砌體位置;用皮數桿控制砌塊層數;

3、砌體灰縫飽滿,頂部斜磚密實;

4、底部坎臺用燒結普通磚或多孔磚砌筑,衛生間、廚房等有防水要求的房間底部坎臺需用混凝土澆筑。

質量標準:

1、 砌體軸線位移允許偏差:10mm;砌體垂直度允許偏差:5mm;表面平整度允許偏差:8mm

2、 砂漿飽滿度:水平縫:≥90%,豎向縫≥80%

3、 灰縫寬度:8mm~12mm;加壓蒸汽塊灰縫:水平:15mm;豎向:20mm

4、 坎臺高度不宜小于200mm

5、墻體拉結筋伸入墻體不應小于1000mm

?

2、構造柱


?


做法標準:

1、 構造柱留置位置、鋼筋規格、間距等滿足設計要求;

2、 構造柱應澆筑密實,強度達到規范要求;

3、 構造柱磚砌體應按規定要求設置馬牙槎。

質量標準:

1、 構造柱位置墻體退槎尺寸為6cm

2、 支護構造柱模板,應沿馬牙槎位置粘貼雙面膠帶,防止漏漿;構造柱模板支護,應在構造柱處采用拉桿連接,禁止砌體開洞;

3、 構造柱混凝土表面無露筋、蜂窩麻面等質量缺陷。

?

3、斜磚塞口


?


做法標準:

1、斜磚塞口用實心磚砌筑;

2、實心磚兩頭采用割角處理;

3、嚴謹斜磚塞口同磚墻砌體隨砌隨塞,且豎向角度不易過大。

質量標準:

1、 斜磚塞口需在磚墻砌筑完畢7天后砌筑,塞口垂直角度不大于30度;

2、 斜磚砌筑時需用擠漿砌筑,保證砂漿飽滿;

3、 塞口磚兩頭斜角用實心磚切割,或者用混凝土提前預制定型產品。

?

4、預制過梁


?


做法標準:

1、預制過梁長度、截面尺寸及鋼筋規格、間距等應滿足設計要求;

2、預制過梁應澆筑密實,強度達到規范要求;

3、過梁安裝時應控制控制定位。

質量標準:

1、 過梁安裝前應檢測其強度是否達到設計要求;

2、 運輸過梁時兩端應加設墊木,防止構件損壞;

3、 安裝過梁時,在過梁兩端彈線控制定位尺寸,兩端支承點的長度應一致,并滿足設計要求;

4、 安裝過梁、梁墊時,其標高、位置及型號必須準確,坐灰飽滿,如坐灰厚度超過2cm時,要用豆石混凝土鋪墊。

其他類似問題

鋼筋工程1、地梁鋼筋綁扎做法標準:1、 彈線控制主筋與箍筋的間距;2、 底部采用水泥墊塊,梁兩側采用塑料或其它墊塊控制保護層厚度;3、 綁扎絲朝向梁內側彎曲。質量標準:1、 鋼筋規格、數量符合設計要求;2、 受力鋼筋間距允許偏差±10mm之內;排距允許偏差 ±5mm之內;箍筋間距允許偏差±20mm之內;保護層厚度允許偏差±5mm之內;3、 綁扎絲扣無漏綁,扎絲朝里彎曲。2、底板鋼筋綁扎做法標準:1、 在地面上彈線控制主筋的間距;2、 底部采用水泥墊塊或碎大理石墊塊,側面采用塑料或其它墊塊,控制保護層厚度;3、 按照設計要求確定上下排雙向鋼筋的上下位置;4、 架立筋間距符合施工方案要求,確保上排筋不下塌;5、 綁扎絲不得漏綁;6、 上下排鋼筋若雙層排列,兩排鋼筋之間墊不小于25mm的短鋼筋。質量標準:1、 鋼筋規格、數量、間距符合設計要求;2、 保護層厚度偏差不得大于±10mm,鋼筋不得與底板或側模接觸,防止滲水銹蝕;3、 受力鋼筋網片長寬間距允許偏差±10mm之內;網眼尺寸允許偏差±20mm之內;箍筋間距允許誤差±20mm之內;4、 用水準儀測量上排鋼筋平整度不大于5mm/2m,保證鋼筋保護層厚度;5、 綁扎絲扣無漏綁,扎絲朝里彎曲。3、墻體鋼筋綁扎做法標準:1、 通過水平和豎向梯子筋控制墻筋的間距;2、 采用墊塊控制保護層厚度,墊塊采用梅花型布置;3、 確定拉鉤筋位置和間距;4、...閱讀全文

Better me 2017-08-24 2309 0

什么是關鍵部位單元工程...閱讀全文

奮斗 2024-10-22 766 1

中建八局施工質量標準化圖冊,第一部分土建內容包括鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程、防水工程;第二部分安裝內容包括給排水及水暖工程、建筑電氣工程;第三部分為樣板展示,三維做法照片豐富。 第一部分 土建 1鋼筋直螺紋連接 一、操作要點 1、 鋼筋下料要求端部平整,不得有馬蹄形或撓曲,不得用氣割下料,可現場用砂輪鋸或無齒鋸下料。 2、加工鋼筋螺紋時,應采用水溶性切削潤滑液;不得用機油潤滑液或不加潤滑液套絲。 3、自檢合格的絲頭,應由質檢員隨機抽樣進行檢驗,以一個工作班加工的絲頭為一個驗收批,隨機抽檢 10%,當合格率小于 95%時,應加倍抽檢,復檢中合格率仍小于 95%時,應對全部絲頭進行逐個檢驗。合格者方可使用。 4、加工的鋼筋絲頭的直徑和長度應用螺紋量規檢查,已檢驗合格的絲頭,應戴上保護帽加以保護。標準型接頭的絲頭有效螺紋長度應不小于 1/2 連接套筒長度,且允許誤差為+2P。 5、鋼筋規格與連接套筒的規格一致,鋼筋螺紋的型式、螺距、螺紋外經應與連接套筒匹配。并確保鋼筋連接套筒的絲扣干凈、完好無損。 6、連接鋼筋時應對準軸線將鋼筋擰入連接套筒,接頭拼接完成后,應使兩個絲頭在套筒中央位置互相頂緊,兩端外露絲扣不超過 2 個完整絲扣。 7、為了防止接頭漏擰,每個接頭擰緊之后,一定要在接頭上做紅漆標記,不合格的做白色標記以便檢查。 二、質量效果 2墻柱板...閱讀全文

君子坦蕩蕩 2018-09-07 2435 2

中建八局施工質量標準化圖冊,第一部分土建內容包括鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程、防水工程;第二部分安裝內容包括給排水及水暖工程、建筑電氣工程;第三部分為樣板展示,三維做法照片豐富。第一部分 土建1鋼筋直螺紋連接一、操作要點1、 鋼筋下料要求端部平整,不得有馬蹄形或撓曲,不得用氣割下料,可現場用砂輪鋸或無齒鋸下料。二、質量效果2墻柱板鋼筋定位一、操作要點1、據圖紙及規范要求, 繪制梯...閱讀全文

地球是我拯救的i 2018-08-14 4014 6

活動上說是可以免費領取 ?方式是加小編的QQ ?不過經歷了數個小時 至今未收到回復 請問是活動取消了?還是?...閱讀全文

謀定而后動 2018-05-17 1776 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信