鋼筋電渣壓力焊接頭檢驗批質量驗收記錄
說 明
(Ⅳ) 020107
檢驗批劃分原則:
在現澆混凝土結構中,應以300個同牌號鋼筋接頭作為一批;在房屋結構中,應在不超過連續二樓層中300個同牌號鋼筋接頭作為一批。
一般檢查項目的合格判定標準:
外觀檢查項目不合格數均小于或等于抽檢數的15%,則該批焊接接頭外觀質量評為合格;當某小項不合格數超過抽檢數的15%時,應對該批焊接接頭該小項逐個進行復檢。并剔出不合格接頭,采取修整和補救措施后,再提交二次驗收。
主控項目:
1 檢查數量:全數檢查
檢驗方法:與圖紙對照檢查,檢查產品出廠質量證明文件和進場復驗報告。
2 檢查數量:全數檢查
檢驗方法:查看鋼筋接頭試驗報告。接頭拉伸試驗應從每一檢驗批接頭中隨機切取三個接頭進行試驗并應按下列規定對試驗結果進行評定:
1)符合下列條件之一,應評定該檢驗批接頭拉伸試驗合格:3個試件均斷于鋼筋母材,呈延性斷裂,其抗拉強度大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值;或2個試件斷于鋼筋母材,呈延性斷裂,其抗拉強度大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值;另一個試件斷于焊縫,呈脆性斷裂,其抗拉強度大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值的1.0倍。
注:試件斷于熱影響區,呈延性斷裂,應視作與斷于鋼筋母材等同;試件斷于熱影響區,呈脆性斷裂,應視作與斷于焊縫等同。
2)符合下列條件之一,應進行復驗:2個試件斷于鋼筋母材,呈延性斷裂,其抗拉強度大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值;另一試件斷于焊縫,或熱影響區,呈脆性斷裂,其抗拉強度小于鋼筋母材抗拉強度標準值的1.0倍;或1個試件斷于鋼筋母材,呈延性斷裂,其抗拉強度大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值;另2個試件斷于焊縫或熱影響區,呈脆性斷裂。
3)3個試件均斷于焊縫處,呈脆性斷裂,其抗拉強度均大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值的1.0倍,應進行復驗。當3個試件中有1個試件抗拉強度小于鋼筋母材抗拉強度標準值的1.0倍;應評定該檢驗批接頭拉伸試驗不合格。
一般項目:
1~4 檢查數量:縱向受力鋼筋焊接接頭,每一檢驗批中應隨機抽取10%的焊接接頭。
檢驗方法:目視觀察。