亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2017-08-22 16:47:04 樓主
翟仔
回帖時間:2017-09-05 18:29:53 1樓

鋼筋電渣壓力焊接頭檢驗批質量驗收記錄
說    明
    (Ⅳ)                          020107
檢驗批劃分原則:
在現澆混凝土結構中,應以300個同牌號鋼筋接頭作為一批;在房屋結構中,應在不超過連續二樓層中300個同牌號鋼筋接頭作為一批。
一般檢查項目的合格判定標準:
    外觀檢查項目不合格數均小于或等于抽檢數的15%,則該批焊接接頭外觀質量評為合格;當某小項不合格數超過抽檢數的15%時,應對該批焊接接頭該小項逐個進行復檢。并剔出不合格接頭,采取修整和補救措施后,再提交二次驗收。
主控項目:
   1  檢查數量:全數檢查
    檢驗方法:與圖紙對照檢查,檢查產品出廠質量證明文件和進場復驗報告。
    2  檢查數量:全數檢查
    檢驗方法:查看鋼筋接頭試驗報告。接頭拉伸試驗應從每一檢驗批接頭中隨機切取三個接頭進行試驗并應按下列規定對試驗結果進行評定:
    1)符合下列條件之一,應評定該檢驗批接頭拉伸試驗合格:3個試件均斷于鋼筋母材,呈延性斷裂,其抗拉強度大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值;或2個試件斷于鋼筋母材,呈延性斷裂,其抗拉強度大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值;另一個試件斷于焊縫,呈脆性斷裂,其抗拉強度大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值的1.0倍。
    注:試件斷于熱影響區,呈延性斷裂,應視作與斷于鋼筋母材等同;試件斷于熱影響區,呈脆性斷裂,應視作與斷于焊縫等同。
    2)符合下列條件之一,應進行復驗:2個試件斷于鋼筋母材,呈延性斷裂,其抗拉強度大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值;另一試件斷于焊縫,或熱影響區,呈脆性斷裂,其抗拉強度小于鋼筋母材抗拉強度標準值的1.0倍;或1個試件斷于鋼筋母材,呈延性斷裂,其抗拉強度大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值;另2個試件斷于焊縫或熱影響區,呈脆性斷裂。
    3)3個試件均斷于焊縫處,呈脆性斷裂,其抗拉強度均大于或等于鋼筋母材抗拉強度標準值的1.0倍,應進行復驗。當3個試件中有1個試件抗拉強度小于鋼筋母材抗拉強度標準值的1.0倍;應評定該檢驗批接頭拉伸試驗不合格。
一般項目:
    1~4  檢查數量:縱向受力鋼筋焊接接頭,每一檢驗批中應隨機抽取10%的焊接接頭。
       檢驗方法:目視觀察。

這不是檢驗批劃分原則?

  • Better me2017-09-05 22:30:32回復

    GB50204-2015只有鋼筋連接檢驗批,已經沒有你說的這張檢驗批了 GB50204-2015只有鋼筋連接檢驗批,已經沒有你說的這張檢驗批了

翟仔
回帖時間:2017-09-05 17:59:53 2樓

好的,謝謝
翟仔
回帖時間:2017-09-05 17:36:42 3樓

檢驗批劃分原則:
在現澆混凝土結構中,應以300個同牌號鋼筋接頭作為一批;在房屋結構中,應在不超過連續二樓層中300個同牌號鋼筋接頭作為一批。
  • Better me2017-09-05 17:37:43回復

    這個是送檢標準。 這個是送檢標準。

翟仔
回帖時間:2017-09-05 17:25:58 4樓

送檢300一組,檢驗批可以超過300?
  • Better me2017-09-05 17:27:03回復

    檢驗批未對構件數量進行限定 檢驗批未對構件數量進行限定

翟仔
回帖時間:2017-09-05 16:07:02 5樓

電渣壓力焊400個,檢驗批做兩張嗎
  • Better me2017-09-05 17:17:08回復

    送檢代表數量和檢驗批容量這是兩個概念 送檢代表數量和檢驗批容量這是兩個概念

翟仔
回帖時間:2017-09-04 10:56:19 6樓

構件:LL包括在墻里,梁的構件數量就不用數了?(鋼筋安裝,墻柱、梁板分開)
  • Better me2017-09-04 10:57:43回復

    墻××件;柱××件;LL××件 墻××件;柱××件;LL××件

翟仔
回帖時間:2017-09-03 11:26:17 7樓

LL和KL都在梁的構件里??
  • Better me2017-09-04 08:43:02回復

    根據對應的施工工序,LL可以跟墻一起報驗 根據對應的施工工序,LL可以跟墻一起報驗

翟仔
回帖時間:2017-09-03 11:24:34 8樓

kl在墻里,包括在墻的構件里嗎
丁丁
回帖時間:2017-09-01 16:48:12 9樓

這個很有用,謝謝
翟仔
回帖時間:2017-08-30 16:53:40 10樓

墻的數量按間???還是----
  • Better me2017-08-30 16:55:59回復

    按自然間,地下室外墻可以按兩個軸線間劃分檢查面 按自然間,地下室外墻可以按兩個軸線間劃分檢查面

其他類似問題

一、地基與基礎分部 二、主體結構分部 三、建筑裝飾裝修分部四、建筑屋面分部 五、建筑節能分部 附:混凝土構件數量確定柱子數量:梁構件數量:板構件數量...閱讀全文

Better me 2017-08-22 105223 81

專業 分項名稱 單位 容量 最小抽檢數量 建筑工程 土方工程 M2 基坑平面面積 每100 M2一個點,不少于10個處 建筑工程 鋼筋原材 批(噸) 每種規格為一批 全數檢查 建筑工程 鋼筋加工 件(噸) 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 每構件類型不少于三件 建筑工程 鋼筋連接 件 每個機械、焊接、綁扎接頭為1件 抽查構件的10%,不少于3件 建筑工程 鋼筋安裝 件 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 抽查構件的10%,不少于3件 建筑工程 模板安裝 件(M2) 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 抽查構件的10%,不少于3件 建筑工程 模板拆除 件(M2) 每跨梁、每根柱子、每跨板為一件 全數檢查 建筑工程 混凝土施工 M3 本檢驗批澆筑混凝土的方量 全數檢查 建筑工程 混凝土外觀 M2 構件的的展模面積 抽查構件的10%,不少于3件 建筑工程 地下卷材防水 M2 卷材的鋪貼面積 每100 M2一個點,不少于3個處 建筑工程 砌體工程 M3 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于250 M3. 每個檢驗批不少于5處 裝飾工程 樓地面墊層 間(M2) 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于1000 M2. 每個檢驗批不少于3間 防水要求的不少于4間 裝飾工程 塊料面層 間(M2) 檢驗批:多層每層1批高層三層1批,檢驗批含量不大于1000 M2. 每個檢驗批不少于3...閱讀全文

小米粥 2017-05-25 9877 1

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 圍護系統節能 墻體節能 采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2 面積劃分為一個檢驗批,不足500m2 也為一個檢驗批。 m2 全數抽查 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 幕墻節能 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。 m2 抽查10%,并不少于5 處。 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 門窗節能 同一廠家的同一品種、類型、規格的門窗及門窗玻璃每100 樘劃分為一個檢驗批,不足100 樘也為一個檢驗批。 同一廠家的同一品種、類型和規格的特種門每50 樘劃分為一個檢驗批,不足50 樘也為一個檢驗批。 樘 建筑門窗每個檢驗批應抽查5%,并不少于3 樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應抽查10%, 并不少于6 樘,不足6 樘時應全數檢查。 特種門每個檢驗批應抽查50%,并不得少于10 樘,不足10 樘時應全數檢查。 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 屋面節能 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為...閱讀全文

Better me 2017-08-24 12854 5

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 基層與保護 找坡層、找平層、隔汽層、隔離層、保護層 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批; m2 按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、4.1.5條 保溫隔熱 板狀材料保溫層、纖維材料保溫層、噴涂硬泡聚氨酯保溫層、現澆泡沫混凝土保溫層、種植隔熱層、架空隔熱層、蓄水隔熱層 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批 m2 按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、5.1.9條 防水與密封 卷材防水層、涂膜防水層、復合防水層、接縫密封防水 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批 m2 按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、6.1.5條 瓦面與板面 燒結瓦和混凝土瓦鋪裝、瀝青瓦鋪裝、金屬板鋪裝、玻璃采光頂鋪裝 按屋面面積每500m2~10OOm...閱讀全文

Better me 2017-08-23 13156 3

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 建筑地面 基土、灰土墊層、砂墊層和砂石墊層、碎石墊層和碎磚墊層、三合土墊層和四合土墊層、爐渣墊層、水泥混凝土墊層和陶粒混凝土墊層、找平層、隔離層、填充層、絕熱層、水泥混凝土面層、水泥砂漿面層、水磨石面層、硬化耐磨面層、防油滲面層、不發火(防爆)面層、自流平面層、涂料面層、塑膠面層、地面輻射供暖的整體面層等面層 自然間(其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;) 間 隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 抹灰 一般抹灰、裝飾抹灰、清水砌體勾縫 室外:每500~1000 m2應劃為一個檢驗批 室內:每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批 室外:m2 室內:間 室外:每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 室內:每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 門窗 木門窗制作、木門窗安裝、鋼門窗安裝、鋁合金門窗安裝、涂色鍍鋅鋼板門窗安裝...閱讀全文

Better me 2017-08-23 23258 9

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信