亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2017-08-22 16:44:42 樓主

子分部

檢驗批

檢驗批容量

單位

最小抽樣數量

規范名稱及編號

混凝土結構

模板安裝、鋼筋連接、鋼筋安裝、現澆外觀質量偏差

構件數量

剪力墻:間/面

板:間

柱:件

梁:件

樓梯:間

檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。

混凝土結構工程施工質量驗收規范

》GB 50204-2015

鋼筋原材料

進場批次(每種型號規格為1批)

按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。

混凝土結構工程施工質量驗收規范

》GB 50204-2015

鋼筋加工

鋼筋加工類型(例:受力筋、箍筋、彎起筋)

同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。

混凝土結構工程施工質量驗收規范

》GB 50204-2015

混凝土原材料

批次(每一強度等級為一批)

每批抽樣數量不應少于一次。

混凝土結構工程施工質量驗收規范

》GB 50204-2015

混凝土拌和物

進場批次/進場混凝土方量

批/m3

同一配合比的混凝土檢查不應少于一次

混凝土結構工程施工質量驗收規范

》GB 50204-2015

混凝土施工

進場混凝土方量

m3

同一驗收部位,同一批次

混凝土結構工程施工質量驗收規范

》GB 50204-2015

砌體結構

磚砌體、混凝土小型空心砌塊砌體、石砌體、配筋砌體、填充墻砌體

填充墻砌體量

(不超過250m3砌體)

m3

每檢驗批抽查不應少于5處。

《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)

鋼結構

鋼結構焊接

構件數量

每批同類構件抽查10%,且不應少于3件;被抽查構件中,每一類型焊縫按條數抽查5%,且不應少于1條;每條檢查1條,總抽查數不應少于10處。

《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)

焊釘(栓釘)焊接工程

構件數量

每批同類構件抽查10%,且不應少于10件;

緊固件連接

構件數量

按連接節點數抽查1%,且不應少于3個。

高強度螺栓連接

連接用緊固標準件數量

按節點數檢查10%,且不應少于10個/按節點數抽查5%,且不應少于10個/全數檢查

鋼零部件加工

構件數量

全數檢查/抽查10%,且不少于3個。

鋼構件組裝

鋼構件預拼裝

構件數量

全數檢查

單層鋼結構安裝

構件數量

抽查10%,且不應少于3個

多層及高層鋼結構安裝

?

?

冰冰0711
回帖時間:2019-03-06 10:46:08 1樓

那像我的項目,三層砌體總方量是620m3,那檢驗批容量填寫多少
千祥
回帖時間:2018-09-18 17:57:58 2樓

謝謝分享,辛苦了!
丁丁
回帖時間:2018-06-01 10:14:02 3樓

好東東,謝謝分享
無名吧
回帖時間:2018-04-26 22:00:45 4樓

怎么下載啊
健與美
回帖時間:2017-12-24 10:46:07 5樓

檢驗批容量總體分兩類:

有限值

無限值

愛瑞瑞
回帖時間:2017-08-23 09:22:26 6樓

具體的最小檢驗批數量沒有明確呢。
  • Better me2017-08-23 09:25:47回復

    根據各工程檢驗批容量確定 根據各工程檢驗批容量確定

  • 健與美2017-12-24 10:41:31回復

    未給出明限值檢驗批容量為“無限值”??筛鶕こ檀_定。 未給出明限值檢驗批容量為“無限值”??筛鶕こ檀_定。

其他類似問題

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 混凝土結構 模板安裝、鋼筋連接、鋼筋安裝、現澆外觀質量偏差 構件數量 剪力墻:間/面 板:間 柱:件 梁:件 樓梯:間 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。 《混凝土結構工程施工質量驗收規范 》GB 50204-2015 鋼筋原材料 進場批次(每種型號規格為1批) 批 按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。 《混凝土結構工程施工質量驗收規范 》GB 50204-2015 鋼筋加工 鋼筋加工類型(例:受力筋、箍筋、彎起筋) 類 同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 《混凝土結構工程施工質量驗收規范 》GB 50204-2015 混凝土原材料 批次(每一強度等級為一批) 批 每批抽樣數量不應少于一次。 《混凝土結構工程施工質量驗收規范 》GB 50204-2015 混凝土拌和物 進場批次/進場混凝土方量 批/m3 同一配合比的混凝土檢查不應少于一次 《混凝土結構工程施工質量驗收規范 》GB 50204-2015 混凝土施工 進場混凝土方量 m3 同一驗收部位,同一批次 《混凝土結構工程施工...閱讀全文

Better me 2017-08-22 22836 6

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 圍護系統節能 墻體節能 采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2 面積劃分為一個檢驗批,不足500m2 也為一個檢驗批。 m2 全數抽查 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 幕墻節能 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。 m2 抽查10%,并不少于5 處。 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 門窗節能 同一廠家的同一品種、類型、規格的門窗及門窗玻璃每100 樘劃分為一個檢驗批,不足100 樘也為一個檢驗批。 同一廠家的同一品種、類型和規格的特種門每50 樘劃分為一個檢驗批,不足50 樘也為一個檢驗批。 樘 建筑門窗每個檢驗批應抽查5%,并不少于3 樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應抽查10%, 并不少于6 樘,不足6 樘時應全數檢查。 特種門每個檢驗批應抽查50%,并不得少于10 樘,不足10 樘時應全數檢查。 《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 屋面節能 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為...閱讀全文

Better me 2017-08-24 12854 5

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 基層與保護 找坡層、找平層、隔汽層、隔離層、保護層 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批; m2 按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、4.1.5條 保溫隔熱 板狀材料保溫層、纖維材料保溫層、噴涂硬泡聚氨酯保溫層、現澆泡沫混凝土保溫層、種植隔熱層、架空隔熱層、蓄水隔熱層 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批 m2 按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、5.1.9條 防水與密封 卷材防水層、涂膜防水層、復合防水層、接縫密封防水 按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批 m2 按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)3.0.14條、6.1.5條 瓦面與板面 燒結瓦和混凝土瓦鋪裝、瀝青瓦鋪裝、金屬板鋪裝、玻璃采光頂鋪裝 按屋面面積每500m2~10OOm...閱讀全文

Better me 2017-08-23 13155 3

子分部檢驗批檢驗批容量單位最小抽樣數量規范名稱及編號地基灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基面積M2每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點(地基強度或承載力)。其他主控項目及一般項目可隨意抽查《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)4.1.5條、4.1.6條、4.1.7條水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤灰碎石樁復合地基及夯實水泥土樁復合地基樁的數量根承載力檢驗,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3處。有單樁強度檢驗要求時,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3根。其他主控項目及一般項目可隨意抽查,但復合地基中的水泥土攪拌樁、高壓噴射注漿樁、振沖樁、土和灰土擠密樁、水泥粉煤灰碎石樁及夯實水泥土樁至少應抽查20%。土方土方開挖、土方回填面積(長度、寬度和邊坡)M2每100~400m2取1點,但不應少于10點;長度、寬度和邊坡均為每20m取1點,每邊不應少于1點?!督ㄖ鼗A工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)6.1.4條基礎磚砌體、混凝土小型空心砌塊砌體、石砌體、配筋砌體填充墻砌體量不超過250...閱讀全文

Better me 2017-08-18 37730 22

子分部 檢驗批 檢驗批容量 單位 最小抽樣數量 規范名稱及編號 建筑地面 基土、灰土墊層、砂墊層和砂石墊層、碎石墊層和碎磚墊層、三合土墊層和四合土墊層、爐渣墊層、水泥混凝土墊層和陶?;炷翂|層、找平層、隔離層、填充層、絕熱層、水泥混凝土面層、水泥砂漿面層、水磨石面層、硬化耐磨面層、防油滲面層、不發火(防爆)面層、自流平面層、涂料面層、塑膠面層、地面輻射供暖的整體面層等面層 自然間(其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;) 間 隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 抹灰 一般抹灰、裝飾抹灰、清水砌體勾縫 室外:每500~1000 m2應劃為一個檢驗批 室內:每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批 室外:m2 室內:間 室外:每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 室內:每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 門窗 木門窗制作、木門窗安裝、鋼門窗安裝、鋁合金門窗安裝、涂色鍍鋅鋼板門窗安裝...閱讀全文

Better me 2017-08-23 23257 9

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信