混凝土拌合物檢驗批中關于“首次使用的混凝土配合比應進行開盤鑒定”,這個鑒定是哪家單位做啊!是在澆筑混凝土之前做,還是在澆筑時做?首次開盤鑒定與混凝土配合比驗證區別在哪?

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-08-01 22:07:50 1樓

開盤鑒定如果是商品砼,商混站做,施工現場自拌砼的話,當然是施工單位一個月前將工程所涉及到的所有標號砼所用到的砂、石子、水泥試樣送質檢站做配合比試驗,拿回來配合比后,根據試驗室配合比以及現場攪拌機斗容量換算成施工配比,并在澆筑前進行現場磅秤稱量。