混凝土同養評定檢驗報告中已經有0.88的系數,評定中還需要在除嗎?
3006
2
檢驗報告中已經有0.88的系數,評定中還需要在除嗎?
趴趴熊2017-07-22 16:04:11回復
軟件表格中沒有呀,輸入強度以后點評定是除0.88 軟件表格中沒有呀,輸入強度以后點評定是除0.88
V。2017-07-23 08:20:37回復
新規范是/0.88 新規范是/0.88
其他類似問題
檢驗報告中已經有0.88的系數,評定中還需要在除嗎?...閱讀全文
趴趴熊 2017-07-22 3006 2
混凝土同養試塊評定是乘折算系數1.1還是除折算系數0.88?...閱讀全文
豆豆55 2022-08-16 1227 2
同養試塊評定數據是否用乘1.1系數后的數據評定,請那個大師詳細解答一下。...閱讀全文
咪咪咪 2017-12-10 2832 4
墊層還需要留置同條件試塊嗎?...閱讀全文
1111 2018-04-28 6020 4
混凝土評定要在混凝土強度統計、評定記錄做完后統計是嗎?找不到表格?...閱讀全文
容州亮 2018-10-23 1111 1