亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

dejjivf@sohu.com
發帖時間:2017-07-14 14:53:28 樓主

1,如果采用雙鋼管或三根鋼管代替10#工字鋼,那強度驗算時把W抵抗矩用4.49*3代替。2、剪力驗算T=Q/A (A 用雙鋼管或三根鋼管截面代替)以上兩點是否正確?



月落
回帖時間:2017-07-17 15:30:13 1樓

1、截面抵抗矩不是簡單的代數疊加

2、鋼管抗剪也不是簡單的代數疊加

3、安全規范中的公式都是針對各種材料進行過安全實驗的,不是隨便拿個材料代換進去就可以使用的,我的建議是不可將鋼管代替工字鋼來進行承載,這完全是兩種不同的構件

其他類似問題

1,如果采用雙鋼管或三根鋼管代替10#工字鋼,那強度驗算時把W抵抗矩用4.49*3代替。2、剪力驗算T=Q/A (A 用雙鋼管或三根鋼管截面代替)以上兩點是否正確?...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2017-07-14 2901 1

井道操作平臺計算書中有FG和FQ兩個荷載標準值、想問下擱置主梁驗算中各排立桿傳至梁上荷載設計值是?...閱讀全文

豆豆610 2023-01-11 1249 1

樓層局部有空洞,在空洞處鋪設工字鋼,就用腳手架模塊里面的“擱置主梁驗算”。請問截圖中的標準值、設計值怎么輸入。 我在支模架計算書中已經對混凝土樓面進行了計算。...閱讀全文

豆豆372 2021-04-09 1984 1

用“擱置主梁驗算”模塊進行計算時,很難設置,請教如何設置...閱讀全文

ss 2013-01-01 7844 3

豆豆168 2022-09-30 1198 1